Metrel mı 3122 topraklama ölçümü

uyducc

Üye
Katılım
8 Şub 2013
Mesajlar
10
Puanları
1
Çalıştığım işyeri için işletme topraklaması ölçümü, koruma topraklaması ölçümü ve kaçak akım testi için bir cihaz lazımdı. Metrel MI3122 cihazını buldum fakat ölçüm değerlerinde yanlışık var gibi geliyor. Bu cihaz ile koruma ve işletme topraklamasını hangi modda ölçeceğim Zloop mu Zline mı bir bilgisi olan var ise yardımcı olabilir mi?
https://www.testone.com.tr/urunler/...im-rolesi-ve-hat-dongu-empedansi-test-cihazi/ ,cihaz bu.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Çalıştığım işyeri için işletme topraklaması ölçümü, koruma topraklaması ölçümü ve kaçak akım testi için bir cihaz lazımdı. Metrel MI3122 cihazını buldum fakat ölçüm değerlerinde yanlışık var gibi geliyor. Bu cihaz ile koruma ve işletme topraklamasını hangi modda ölçeceğim Zloop mu Zline mı bir bilgisi olan var ise yardımcı olabilir mi?
https://www.testone.com.tr/urunler/...im-rolesi-ve-hat-dongu-empedansi-test-cihazi/ ,cihaz bu.

Zloop =faz ile koruma topraklaması çevrim empedansı = toprak direnci (TT sistem)

Zline = faz-faz veya faz ile nötr arası çevrim empedansı
 
Bu cihazla işletme topraklamasını ve koruma topraklamasını ölçemezsiniz, tek ölçebileceğiniz çevrimempedansıdır. Oda işletme topraklaması toprak geçiş direnci + koruma topraklaması toprak geçiş direnci + hat direnci (ihmal edilebilir) dir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,654
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst