merhaba arkadaslar fabrikada bulunan işletme topraklamasının ucu ile koruma topraklamasının ucunu birleştirip toprağa gömdük ama meger ile ölçüm yapıldığında sabit bir değer çıkmıyor değer salınıyor neden acaba yardımcı olursanız sevinirim.toprak direnci ölçüm problemi
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ölçümü,sistem enerjisiz iken yapmanız halinde,farklılık olmaması gerekir.
 
topraklama ölçümü yapılırken topraklayıcının topraklanan kesim ile temasının kesilmesi gerekir. kesilmediği taktirde tesiste bulunan izalasyon arızaları sebebiyle meger doğru bir ölçüm yapamaz.
 
yani bu salınma ondan dolayı diyorsunuz ..ama emo ölçümlerde salınım olmamasını istiyor enerjinin kesilmeside mümkün değil çünkü galvaniz tankını ısıtıyor..cevaplarınız için teşekkür ediyorum.
 