Bu Cihaz ile 1.5mt topraklama kazığının direncini ölçmek için bağlantıların nasıl yapılması gerektiği konusunda yardımcı olabilirmisiniz?
Şimdiden Teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Manuelini indirmen daha dogru olur ama %62 metoduna gore olcum icin E probu cubuga S ve H problari caktigin kaziklara baglamalisin. Kaziklar arasi mesafenin 4 metre olmasi durumunda olcum noktasindan en yakin kazik 6 metre uzakta olmali ve ayni dogrultu uzerinde konumlandirmalisin. Bu ortada kalacak kazigi %10 falan ileri geri de denersen daha dogru sonuc bulursun.
 
Sorunuz,özgül direnç veya topraklama direnci ölçümü ! ise,yararlı olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • CHAUVIN ARNOUX.pdf
    2.7 MB · Görüntüleme: 8
Son düzenleme:
Bu arada sizdeki İspanyol versiyonu galiba bu yüzden harfler değişik.

S = P
H = C
 