220 volt prizden ölçüm cihazlarla ilgili sağlıklı ölçüm alamama sorunu hakkında

Katılım
22 Ara 2008
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
40
Merhabalar arkadaşlar
Size ilk defa karşılaştığım bir sorun hakkında bilgi alış verişinde bulunmak istiyorum. Elimizde çok fonksiyonlu topraklama ölçümü cihazı var. Bir tesiste Kazıklı ölçümde değer 0,90 ohm çıkıyor. ( Bence de bu değer olması ve olası değer)
Ama 220 prizden loop ölçümünde sonsuz yani bağlantı yokmuş gibi görünüyor. Sizce bu neden olabilir. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Not ; başka cihaz ile ölçüm yapılmıştır. Sonuç aynı kalibrasyon da da sıkıntı yok. Şimdiden teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar arkadaşlar
Size ilk defa karşılaştığım bir sorun hakkında bilgi alış verişinde bulunmak istiyorum. Elimizde çok fonksiyonlu topraklama ölçümü cihazı var. Bir tesiste Kazıklı ölçümde değer 0,90 ohm çıkıyor. ( Bence de bu değer olması ve olası değer)
Ama 220 prizden loop ölçümünde sonsuz yani bağlantı yokmuş gibi görünüyor. Sizce bu neden olabilir. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
Not ; başka cihaz ile ölçüm yapılmıştır. Sonuç aynı kalibrasyon da da sıkıntı yok. Şimdiden teşekkürler
İşletme topraklamanizin direnci çok yüksek, kazık ile ana panoda notr hattını ölçerseniz göreceksiniz. (Cihazda bir arıza olmadığıni ve her iki ölçüm yöntemininde aynı yerde uygulandığını varsayıyorum)
 
Ölçüm yaptığınız pirizde topraklama bağ-
lantısı olduğundan eminmisiniz !
Evet 4-5 noktadan ölçüm yapıldı ayrıca krokodille direk alındı.
İşletme topraklamanizin direnci çok yüksek, kazık ile ana panoda notr hattını ölçerseniz göreceksiniz. (Cihazda bir arıza olmadığıni ve her iki ölçüm yöntemininde aynı yerde uygulandığını varsayıyorum)
Nötr çok yüksek dediğiniz herhangi topraklama ya oluşabilecek kaçak akımda sistem zarar görür mü. Yoksa aksini mi dediniz nötr zayıf mı. Toprak nötr hattı arası voltaj 1 volt yanincok ideal görünüyor
 
Evet 4-5 noktadan ölçüm yapıldı ayrıca krokodille direk alındı.

Nötr çok yüksek dediğiniz herhangi topraklama ya oluşabilecek kaçak akımda sistem zarar görür mü. Yoksa aksini mi dediniz nötr zayıf mı. Toprak nötr hattı arası voltaj 1 volt yanincok ideal görünüyor
Elinizde topraklama ölçecek cihaz var ve hala gerilim üstünden sonuca varmaya çalışıyorsunuz Gökhan bey, N-PE geriliminin 1volt olması pek birşey ifade etmez.
Yaptığınız ölçümde bulduğunuz sonuçların ne anlama geldiğini önce açıklayayım;
Kazık ile ölçüm yaptığınızda ölçüm probunu degdirdiginiz yerin toprak geçiş direncini ölçersiniz.
Loop(Çevrimempedansi) yöntemi ile yaparsanız bu ölçümü ; hem koruma topraklamasi geçiş direnci, hemde işletme (nötr) topraklamasi geçiş direncininin toplamını ölçersiniz.

Bir faz toprak arızası durumunda hat üzerinde akacak olan arıza akımı, cevrimempedansiyla ilintilidir.
Sonuc olarak cihazın olcemedigi seviyeden yüksek bir degerde ise cevrimempedansi, örneğin kaçak akım röleniz açma yapmayacaktır.
İşletme topraklamasinin direncini mutlaka kazık ile olcmeniz de fayda var, ölçüm yaptığınız yerde yükler eşit dağılmış olabilir sonrasında bir dengesizlik olursa yanmayan cihaz kalmaz.
 
Son düzenleme:
Elinizde topraklama ölçecek cihaz var ve hala gerilim üstünden sonuca varmaya çalışıyorsunuz Gökhan bey, N-PE geriliminin 1volt olması pek birşey ifade etmez.
Yaptığınız ölçümde bulduğunuz sonuçların ne anlama geldiğini önce açıklayayım;
Kazık ile ölçüm yaptığınızda ölçüm probunu degdirdiginiz yerin toprak geçiş direncini ölçersiniz.
Loop(Çevrimempedansi) yöntemi ile yaparsanız bu ölçümü ; hem koruma topraklamasi geçiş direnci, hemde işletme (nötr) topraklamasi geçiş direncininin toplamını ölçersiniz.

Bir faz toprak arızası durumunda hat üzerinde akacak olan arıza akımı, cevrimempedansiyla ilintilidir.
Sonuc olarak cihazın olcemedigi seviyeden yüksek bir degerde ise cevrimempedansi, örneğin kaçak akım röleniz açma yapmayacaktır.
İşletme topraklamasinin direncini mutlaka kazık ile olcmeniz de fayda var, ölçüm yaptığınız yerde yükler eşit dağılmış olabilir sonrasında bir dengesizlik olursa yanmayan cihaz kalmaz.
Teşekkürler hafta içi bir nötr ölçümü yapar sonucunu yazarım inşaallah
 

Forum istatistikleri

Konular
128,160
Mesajlar
915,563
Kullanıcılar
449,919
Son üye
Serdar.59

Yeni konular

Geri
Üst