Topraklama Cihazı Kullanımı dy-4300 yardım!

Tlgemre

Üye
Katılım
29 Eyl 2016
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
31
Meger.png

Bu Cihaz ile 1.5mt topraklama kazığının direncini ölçmek için bağlantıların nasıl yapılması gerektiği konusunda yardımcı olabilirmisiniz?
Şimdiden Teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Manuelini indirmen daha dogru olur ama %62 metoduna gore olcum icin E probu cubuga S ve H problari caktigin kaziklara baglamalisin. Kaziklar arasi mesafenin 4 metre olmasi durumunda olcum noktasindan en yakin kazik 6 metre uzakta olmali ve ayni dogrultu uzerinde konumlandirmalisin. Bu ortada kalacak kazigi %10 falan ileri geri de denersen daha dogru sonuc bulursun.
 
Sorunuz,özgül direnç veya topraklama direnci ölçümü ! ise,yararlı olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • CHAUVIN ARNOUX.pdf
    2.7 MB · Görüntüleme: 8
Son düzenleme:
Bu arada sizdeki İspanyol versiyonu galiba bu yüzden harfler değişik.

S = P
H = C
 

Forum istatistikleri

Konular
128,207
Mesajlar
915,824
Kullanıcılar
449,987
Son üye
mavcil19

Yeni konular

Geri
Üst