Topraklama Cihazı Kullanımı dy-4300 yardım!

Tlgemre

Üye
Katılım
29 Eyl 2016
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
31
Meger.png

Bu Cihaz ile 1.5mt topraklama kazığının direncini ölçmek için bağlantıların nasıl yapılması gerektiği konusunda yardımcı olabilirmisiniz?
Şimdiden Teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Manuelini indirmen daha dogru olur ama %62 metoduna gore olcum icin E probu cubuga S ve H problari caktigin kaziklara baglamalisin. Kaziklar arasi mesafenin 4 metre olmasi durumunda olcum noktasindan en yakin kazik 6 metre uzakta olmali ve ayni dogrultu uzerinde konumlandirmalisin. Bu ortada kalacak kazigi %10 falan ileri geri de denersen daha dogru sonuc bulursun.
 
Sorunuz,özgül direnç veya topraklama direnci ölçümü ! ise,yararlı olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • CHAUVIN ARNOUX.pdf
    2.7 MB · Görüntüleme: 8
Son düzenleme:
Bu arada sizdeki İspanyol versiyonu galiba bu yüzden harfler değişik.

S = P
H = C
 

Forum istatistikleri

Konular
128,185
Mesajlar
915,696
Kullanıcılar
449,956
Son üye
CharmanDear

Yeni konular

Geri
Üst