terra 8 kademe reaktif röle

arkadaşlar 8 kademeli reaktif rölemiz var bu rölenin
1.kademesinde 2.5 KVAR
2.kademesinde 5 KVAR
3.kademesinde 5KVAR lık kondansatörler var.
reaktif röleye bağlı 30/5 akım trafosu var 1 adet
C/K : 0.05
% :68
T(sn):10
kondansatorler devreye girmiyo fazların ters sırasından dolayı kaynaklanan bi sorun olabilirmi, bide buradaki yukleri yazmak istiyorum sizlerden de neler yapılabilir fikirlerinizi paylaşmanızı istiyorum şimdiden teşekkür ederim

49 adet 150W metalhalide - 7350 W
50 adet 26W tasarruf ampülü-2340W
4 adet 5170W klima - 20680W
150 adet 11W tasarruf ampülü-1650W
8 adet 20W tasarruf ampülü-160W
180 adet 26W PLC ampül-4680
16 adet 18W florasan -288 W
4 adet 40 W florasan -160W

Böyle bir iş yerimiz var ve yukarıdaki role bilgileri mevcut yanlız bzen asırı komp. diyo bazende düşük diyo klımaları devreye sokunca kontaktorler çekiyo diğer 150 w lar yanarken reaktif saat işlemiyor duruyor onları kapatınca donmeye başlıyor . bu tesiiste ne yapabilirim

birde talep yüzdesini ve cos fi neye göre hesaplıyoruz ... mevcut cos fi nedir ...



değerli arkadaşlar bu yüklerdeki işletmeye kompanzasyon yaptık 12 kademe yanlız biraz sorunlu oldu yani RGR'nin ekranındakı cos. değerleri "-" değerde gosteriyor ve reaktif indüktif harcamamız %44 lerde bu sorunu nasıl önleye bilirim yardımcı olurmusunuz panoda 3 adet 30/5 akım trafosu kombi saat var ve kademelerim
1. 2. 3. 4. KADEMELERİM 2.5 Kvar trifaze
5. 6. 7. kademelerim 0.5 Kvar monofaze
8.9. kademelerim 1.5 Kvar monofaze
10. kademem 2.5 Kvar monofaze
11. 12. kademlerim 1 Kvar monofaze
RGR ise Entes RG3 12CS modeli ekranında % ve yıldız alrm ledleri yanıyor

son aldığım saat endekslerim ise şöyle

29.06.10 28.06.10
1.80- 35 1.80- 17
5.80- 12 5.80- 4
8.80- 11 8.80- 9

35-17=18 8/18*100= % 44.4 reaktif
12-4 = 8 2/18*100= %11.1 kapasitif
11-9 =2
bu değerlerde ve bu sorundaki işletmeye ne yapabilirim şimdiden teşekkür ederim...
 