Şu iki konuyu okumanızı tavsiye ederim,termal kamera ile kontrol bence kestirimci bakımcılığa faydalı ,olabilecekleri biliyor önlem alıyorsunuz yada alamıyorsunuz,52 derece ölçtüğün transfer kontaktörü amper değerleri uygunmu ,herhangi bir sesli çalışması varmı, uygun değerlerdemi geçiyor akım bunlarıda tespit etmek gerekir ,benim üç kablodan ikisi 30 derecelerde üçüncü 40 gibi dengesiz yük var fakat zaten ampermetre ile baktığımdada bunu görüyorum.
52 derece kontaktörün üzerinde biraz fazla geldi bana (gevşeyen kablo olabilir,kontaktör bobininde sıkıntı olabilir,kontaklar tam tutunmuyordur),benim yaptığım ölçümlerde kontaktör ve kablolarda 25-40 arası değerler görüyorum,diğer akım ölçüm değerleri ile periyodik ölçümler neticesinde değerlendirmek lazım bence.Kolay gelsin.