Abiler adp panomuzdaki yedek jeneratörün transfer kontaktorlerinin girişleri termal kamera ile baktığımda 52 derece..tehlike sınırı nedir bu ölçümlerde?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Abiler adp panomuzdaki yedek jeneratörün transfer kontaktorlerinin girişleri termal kamera ile baktığımda 52 derece..tehlike sınırı nedir bu ölçümlerde?
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/termal-kamera-ile-ilgili.19806/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/termal-kamera-ile-tehlike-siniri.126312/

Şu iki konuyu okumanızı tavsiye ederim,termal kamera ile kontrol bence kestirimci bakımcılığa faydalı ,olabilecekleri biliyor önlem alıyorsunuz yada alamıyorsunuz,52 derece ölçtüğün transfer kontaktörü amper değerleri uygunmu ,herhangi bir sesli çalışması varmı, uygun değerlerdemi geçiyor akım bunlarıda tespit etmek gerekir ,benim üç kablodan ikisi 30 derecelerde üçüncü 40 gibi dengesiz yük var fakat zaten ampermetre ile baktığımdada bunu görüyorum.
52 derece kontaktörün üzerinde biraz fazla geldi bana (gevşeyen kablo olabilir,kontaktör bobininde sıkıntı olabilir,kontaklar tam tutunmuyordur),benim yaptığım ölçümlerde kontaktör ve kablolarda 25-40 arası değerler görüyorum,diğer akım ölçüm değerleri ile periyodik ölçümler neticesinde değerlendirmek lazım bence.Kolay gelsin.
 
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/termal-kamera-ile-ilgili.19806/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/termal-kamera-ile-tehlike-siniri.126312/

Şu iki konuyu okumanızı tavsiye ederim,termal kamera ile kontrol bence kestirimci bakımcılığa faydalı ,olabilecekleri biliyor önlem alıyorsunuz yada alamıyorsunuz,52 derece ölçtüğün transfer kontaktörü amper değerleri uygunmu ,herhangi bir sesli çalışması varmı, uygun değerlerdemi geçiyor akım bunlarıda tespit etmek gerekir ,benim üç kablodan ikisi 30 derecelerde üçüncü 40 gibi dengesiz yük var fakat zaten ampermetre ile baktığımdada bunu görüyorum.
52 derece kontaktörün üzerinde biraz fazla geldi bana (gevşeyen kablo olabilir,kontaktör bobininde sıkıntı olabilir,kontaklar tam tutunmuyordur),benim yaptığım ölçümlerde kontaktör ve kablolarda 25-40 arası değerler görüyorum,diğer akım ölçüm değerleri ile periyodik ölçümler neticesinde değerlendirmek lazım bence.Kolay gelsin.
Sesli çalışma yok vınlama zinlama da yok..kablolar zaten elimle tuttuğumda bile sıcaklık farkediliyor..bizim iki transfer panomuz var.birisi büyük diğeri yedek Jen için.yedek Jen 210 amper fakat üzerinde 220-230 amper yük var kablo kesitleri de ince.problem bu..tehlike sınırına yaklaşmısiz anlaşılan bunu hızlıca çözmemiz gerekli.tesekkurler
 