Termal sıcaklık tehlike sınırı?

zbyrblc

Usta Üye
Katılım
30 Tem 2010
Mesajlar
1,443
Puanları
181
Yaş
41
Konum
istanbul
Abiler adp panomuzdaki yedek jeneratörün transfer kontaktorlerinin girişleri termal kamera ile baktığımda 52 derece..tehlike sınırı nedir bu ölçümlerde?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Abiler adp panomuzdaki yedek jeneratörün transfer kontaktorlerinin girişleri termal kamera ile baktığımda 52 derece..tehlike sınırı nedir bu ölçümlerde?
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/termal-kamera-ile-ilgili.19806/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/termal-kamera-ile-tehlike-siniri.126312/

Şu iki konuyu okumanızı tavsiye ederim,termal kamera ile kontrol bence kestirimci bakımcılığa faydalı ,olabilecekleri biliyor önlem alıyorsunuz yada alamıyorsunuz,52 derece ölçtüğün transfer kontaktörü amper değerleri uygunmu ,herhangi bir sesli çalışması varmı, uygun değerlerdemi geçiyor akım bunlarıda tespit etmek gerekir ,benim üç kablodan ikisi 30 derecelerde üçüncü 40 gibi dengesiz yük var fakat zaten ampermetre ile baktığımdada bunu görüyorum.
52 derece kontaktörün üzerinde biraz fazla geldi bana (gevşeyen kablo olabilir,kontaktör bobininde sıkıntı olabilir,kontaklar tam tutunmuyordur),benim yaptığım ölçümlerde kontaktör ve kablolarda 25-40 arası değerler görüyorum,diğer akım ölçüm değerleri ile periyodik ölçümler neticesinde değerlendirmek lazım bence.Kolay gelsin.
 
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/termal-kamera-ile-ilgili.19806/

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/termal-kamera-ile-tehlike-siniri.126312/

Şu iki konuyu okumanızı tavsiye ederim,termal kamera ile kontrol bence kestirimci bakımcılığa faydalı ,olabilecekleri biliyor önlem alıyorsunuz yada alamıyorsunuz,52 derece ölçtüğün transfer kontaktörü amper değerleri uygunmu ,herhangi bir sesli çalışması varmı, uygun değerlerdemi geçiyor akım bunlarıda tespit etmek gerekir ,benim üç kablodan ikisi 30 derecelerde üçüncü 40 gibi dengesiz yük var fakat zaten ampermetre ile baktığımdada bunu görüyorum.
52 derece kontaktörün üzerinde biraz fazla geldi bana (gevşeyen kablo olabilir,kontaktör bobininde sıkıntı olabilir,kontaklar tam tutunmuyordur),benim yaptığım ölçümlerde kontaktör ve kablolarda 25-40 arası değerler görüyorum,diğer akım ölçüm değerleri ile periyodik ölçümler neticesinde değerlendirmek lazım bence.Kolay gelsin.
Sesli çalışma yok vınlama zinlama da yok..kablolar zaten elimle tuttuğumda bile sıcaklık farkediliyor..bizim iki transfer panomuz var.birisi büyük diğeri yedek Jen için.yedek Jen 210 amper fakat üzerinde 220-230 amper yük var kablo kesitleri de ince.problem bu..tehlike sınırına yaklaşmısiz anlaşılan bunu hızlıca çözmemiz gerekli.tesekkurler
 