Herkese iyi akşamlar 18,5 kw bir dalgıç pompaya softstarter bağlayacağım. Su seviye rölesini nasıl bağlayacağımı tasarlayamadım lütfen yardımcı olur musunuz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
iyi akşamlar marka vermemişsin ama IN1 ucuna seri girebilirsin.
 
Son düzenleme:
Soft starterin start devresine seri olarak ( ssr kontağını ) girmeniz yeterlidir.Cihazın dokü-
manında,çeşitli çalıştırma şekilleri için,şemalar olması gerekir.
 
cihaz henüz elime geçmedi daha önce de hiç kullanmadım ve takmadım. siemens marka cihaz.
 
Fahri bey sizi forumda sürekli takip ediyorum. çok faydalı yazılarınız var. ilgi ve alakanıza teşekkür ederim.
 
sıvı seviye rölesinin 3 adet elektrodu var taban,orta üst bu elektrotları deponun taban orta ve üst kısmına gelcek şekilde deponun içine yerleştireceksiniz (bağladığınız kablolar ile elektrotları depoya sallandırcaksınız) rölenin normalde kapalı ve suyun seviyesine göre değişen bir ucu ortak üç konumlu kontağı var bu kontaklarını da kumanda devresi fazına seri bağlayacaksınız.
 
Son düzenleme:
Kaç kw lık hangi tip olduğunu biliyormusunuz ?
 
18,5 kw sıemens sırıus bağladım çalıştırdım. ın1 ucuna da sadece faz verdim. o bağlantıyı yapmadan çalışmadı. (ssr nin çıkış kontağına softstarter ın a1 a2 uçlarını bağladım.) herkese teşekkürler.
 