40
Arkadaşlar merhaba trafomuzda daha 3 ay olmadan silikajelin rengi değişti bu normal midir.Kabın 3 cm kısmı koyulaştı ve bir hava alma deliğinden yukarı doğru da yol gibi koyulaşma var.Yer de rutubetde fazla bu arada.

Ayrıca yeni silikajeller geldi değiştirmemiz gerekiyor bu değişim yapılırken yapılacak prosedürler nelerdir acaba?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bulunduğunuz ortam çok rutubetli bile olsa,3 ayda renk değiştirmesi normal değil.Silikajel kabında,yeterli miktarda yağ olmadığından olmuş olabilir.Değiştirmek için:
1-Trafoyu enerjisiz bırakınız ( Riske girmeye gerek yok ),
2-Eski silikajel yerine,yenisini koyunuz,
3-Silikajel kabının altındaki yağ kabına,işaretli yere kadar ( işaret yoksa,silikajel kabının,yağa battığından emin olana kadar ) trafo yağı koyup,yerine sabitleyiniz.
 
öncelikler teşekkür ediyorum sayın fahri yetiş peki bilmediğimden soruyorum silikajeli koymam için kabını genleşme tankından ayrırmam lazım burda bir sıkıntı olurmu değiştiriken içeriyeye hava girmesini nasıl engelleyecem. Bide 3 ayda değişmesi norma l değil dediniz sizce ne gibi bir sorun olabilir.Birde bu trafolar devre alınmadan önce silikajel bağlı olmadan 6 ay dişarda durmuştu bu bir etken olabilir mi?
 
Fahri hocam, trafonun enerjisini kestikten sonra trafo ya yaklaşırken ,silikajele müdahale etmeden önce
yapmamız gereken başka şeyler var mı dikkat edeceğimiz...?
yani trafoda azda olsa gerilim kalıyor..gerçi normalde enerjili kısımlardan uzak durulacak ama yine de fazladan neler yapalım?
 
Enerji kesildikten sonra, önce yüksek geriim kontrol kalemi ile yg buşinglerinde gerilim olmadığı kontrol edin. Normal bir ölçü aletiyle de ag buşinglerinde gerilim olmadığını kontrol edin. Topraklanmış izoleli bir demir çubuğu ile yg uçlarını tek tek değdirip topraklayın. YG uçlarını izolesiz bir bakır kablo ile birbirie kısa devre edin. bundan sonra trafoya yaklaşabilirsiniz.

iyi çalışmalar
 
Trafonun enerjisi kesildikten 5-10 sn sonra,trafoya müdahale edebilirsiniz.Trafonun,6 ay dışarıda beklemesi nedeniyle,yağ izolasyonunda sorun olabilir.Ölçtürme imkanınız varsa,ölçtürmekte fayda var.
 
sayın fahri yetiş sikajel kabını söktüğüm zaman hava girişi açık kalıyor bu bir sıkıntı yaratırmı bir vana falan yok?
 
Yapacağınız işlem,3-5 dakikalık bir işlemdir.Bu süre,önemli değildir.
 