Sayın ustalar bugünkü ve dünkü değer farklarımız aktif 11.284 reaktif 1.559 kapasitif 0.021 çıkıyor reaktif sürekli yüksek neden olabilir sayın ustalar. Tşkler
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Röle ekranından nakdıgınızda, çektiği görülen rölesinin sayısı ile gerçekde çeken kontaktör sayısını karşılaştırın. Aynı kondansatör sayısı çekiyormu, sıgortalar sağlammı. En son kondansatör kapasiteleri sağlammı, kayıp varsa, grupları yenileyin.
Sayın ustalar bugünkü ve dünkü değer farklarımız aktif 11.284 reaktif 1.559 kapasitif 0.021 çıkıyor reaktif sürekli yüksek neden olabilir sayın ustalar. Tşkler
Endüktif %13 ile sınırda kondansatör kademelerini kontrol edin sigorta atmış olabilir yada kondansatörer kapasite kaybetmiş olabilir.Röle çektiği halde kondansatör boş ise kompanzasyon sağlanamaz.
Pekela bunları arıza olduğunda nasıl boşaltmak doğrudur kısa devre yapıyorum iki ucunu baya kötü patlayıp boşaltıyor. Topraktan bi kablo alıp tek tek değdirmem mi gerekli sayın ustalar.