tüm kademeler çekili dururken sayaç endeks farkları nasıl acaba? kapasitif reaktifte mi yoksa indüktif reaktifte mi daha fazla tüketim var veya ikisi de sınırları aşıyor mu?
Tüm kademelr çekili duruyorsa kademeler sistemden çekilen reaktifi karşılamaya yetmiyordur.Veya kondansator grubu veya grupları arızalı olduğundan devreye girmesine rağmen kapasitif etki yapmadığından gruplar sürekli devrede kalıp yeni kademe ihtiyacı duymaktadır
sayın moner69 un yazdıklarına ilaveten, röle ayarları düzgün mü? Kael son modellerinde, akım trafo yönünü düzeltiyor ama, akım trafosu yönü düzgün mü ve ilgili fazlarla akım trafosu uçları aynı yere mi bağlı.Bakmak lazım.