Rölenin kademeleri çekili duruyor

Katılım
14 Ocak 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
47
mrb arkadaslar kael varko 108 RGKR var tüm kademeler çekili duruyor.sorun ne olabilir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
tüm kademeler çekili dururken sayaç endeks farkları nasıl acaba? kapasitif reaktifte mi yoksa indüktif reaktifte mi daha fazla tüketim var veya ikisi de sınırları aşıyor mu?
Tüm kademelr çekili duruyorsa kademeler sistemden çekilen reaktifi karşılamaya yetmiyordur.Veya kondansator grubu veya grupları arızalı olduğundan devreye girmesine rağmen kapasitif etki yapmadığından gruplar sürekli devrede kalıp yeni kademe ihtiyacı duymaktadır
 
sayın moner69 un yazdıklarına ilaveten, röle ayarları düzgün mü? Kael son modellerinde, akım trafo yönünü düzeltiyor ama, akım trafosu yönü düzgün mü ve ilgili fazlarla akım trafosu uçları aynı yere mi bağlı.Bakmak lazım.
 
Pano başından bizi ararsanız size daha sağlıklı ve hızlı yardımcı olabiliriz.0232 877 14 84
 

Forum istatistikleri

Konular
128,214
Mesajlar
915,863
Kullanıcılar
449,995
Son üye
osmanguney15

Yeni konular

Geri
Üst