RG3 RÖLENİN ANİDEN TÜM KADEMELERİ BIRAKMASI SORUNU

tekniker65

Üye
Katılım
20 Kas 2008
Mesajlar
105
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar takip ettiğim sistem
taş ocağı
1600/5 akım trafosu
12 kademe entes rg3 12c
ilk kademe 12,5
2 3 4 5 kademeler 25
diğer kademeler 50 kvar siemens kompanzasyon kontaktörleri
bağlantılar çok güzel hiçbir sıkıntı yok
arkadaşlar sorunum rölenin sistem ilk devreğe girdiği anda röle de hemen algılayıp kondansatörleri devreye alıyor cosq tam 1 e getiriyor tamam sistem çok güzel çalışıyor derken birden tak diye tüm kontaktörleri tek seferde bırakıyor ilk çalışmada bunu bir kaç kez yapıyor bir kaç dakika sonra artık bırakmıyor ve normal çalışmasına devam ediyor
bu ani bırakmanın sebebi ne olabilir?
böyle olması hem kontaktörlere hem kondansatörlere zarar veriyor ayrıca reaktif değerleri de ilerletiyor
yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar bu konuda fikri olan yokmu
yardımlarınızı bekliyorum
 
1. kademeye en büyük trevaze kondansatörü bağla birde öyle dene akım trafo oranı doğrumu girilmiş proğram 10,a ayarlımı rölenin ayarları tammı auto setup yaptığındamı hepsini devreye alıyor birkaç defa yeniden auto setup yapmayı dene
 
ayarlarda hiç bir sorun yok auto setup yapıyorum tüm kondansatörleri tanıyor program 10da akım trafo oranı da doğru
bunun başka bir sebebi var böyle bir olay başına gelen arkadaşlardan yardım bekliyorum
 
ayarlarda hiç bir sorun yok auto setup yapıyorum tüm kondansatörleri tanıyor program 10da akım trafo oranı da doğru
bunun başka bir sebebi var böyle bir olay başına gelen arkadaşlardan yardım bekliyorum

Kondansatörler devreye girdikten sonra gerilim harmoniğinde yükselme olup %7'yi geçiyorsa role tüm kademeleri bırakır.Çözümü ayar menüsünde alarm kısmında THDV ayarını %7'nin üstündeki bir değere ayarlamak ve ya harmonik filtreli sistem kurmak
 
akım trafosu kondansatör değerlerini doğru gösteriyormu ???? eğer bi hata varsa trafodan kaynaklı olabilir. yada en basiti gevşek bağlantı , soketler oturmamış olabilir , röle faz sigortalarından biri gevşek....
 
ilk başlangıçta auto tuning özelliği aktif olmasın (varsa böyle bir özelliği) acaba
 
böyle yapmasının sebebi sistemdeki harmoniklerdendir. bunuda röle üzerinden ayarlayabilirsin
röle ayarlarından alarm menüsüne gel burdan thdy sonrada step seçeneğini bul of konumunu on konumuna getirerek kaydet
böylelikle röle çektiği kondansatörleri tek seferde bırakmaz
bunu yaptıktan sonra çalışıp çalışmadığını bizlerle paylaşırsan sevinirim kolay gelsin
 