Arkadaşlar çalıştığım firmada punta kaynak makinelerinde 200KVA lık trafolar var bu tezgahların hepsinin topraklamaları münferit yapılmış yani tezgahların başında topraklama kazıkları çakılmış. Bu tezgahlara kaçak akım rölesi taktığımızda kaçak akım rölesi atıyor sürekli. Bunun nedeni nedir acaba ? elektrotlar tezgahın gövdesine temas ediyor haliyle. ben bu teması kessem parçayı kaynattığı esnada parça yine gövdeye temas ediyor aynı şey yani. Yardımcı olmanızı rica ediyorum arkadaşlar.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Makinaların zati kaçakları mutlaka olur.Öncelikle,pens tipi bir kaçak akım ölçü aleti ile bu rakamı tesbit etme-
ye çalışın.Bu rakam 30 mA den büyük ise,özel çözümler gerekir.
200 kVA büyük güç.30 mA KAR yetmez düşünüyorum.300 mA de taksanız, akım degerı 300-340 amperi taşımaz. Trodıal röle kullandıgınızı tahmın edıyorum. Herhalde tanımlamada hata oldu.
200 kVA büyük güç.30 mA KAR yetmez düşünüyorum.300 mA de taksanız, akım degerı 300-340 amperi taşımaz. Trodıal röle kullandıgınızı tahmın edıyorum. Herhalde tanımlamada hata oldu.