motor ve sürücü desteği

O zaman akım bilgisine göre kesinlikle motor gücü yetmiyor. Bu durumda yapılacak 2 şey var bana göre Ya redüktör değişerek çevrim oranı minimum 120 seviyelerinde olacak yada motor değişecek. Fakat gerekli hesaplamaların yapılmadan böyle bir aksiyona girilmesi tam bir intihar olur.
Forumda tecrübeli abilerimiz var konuyu güncel tutarsan illahaki görürler ve sana daha sağlıklı yardımcı olabilirler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Değerli bilgileriniz için çok tşk ederim son yapılan hesaplamarla motorun kaplin kısmına redüktöre karar verildi inşallah işimizi görürüz
 
Sayın Forum Üyeleri,

Benimde Bülent Çebi Bey'in sorununa benzer bir sorunum var, elimde 59:1 oranlı redüktörü olan bir vinç ünitesine 2.2 kw 3 faz motor ve 2.2 kw 1 faz sürücü bağlı. Sürücü motor bağlantısı üçgen. Motor, redüktöre 1/1 oranlı yön değiştirici ile bağlı. Motor vinç'e bağlı değilken sürücü ile çalışıyor ancak sisteme monte ettiğimizde kalkış yapamıyor. Ayrıca motor'a sürücü olmaksızın direkt 380 volt gerilim uyguladığımızda sisteme bağlı iken çalıştırabildik. Konu ile ilgili yardımcı olursanız çok memnun olurum.
IMG_4930.JPG
IMG_4931.JPG
IMG_4932.JPG
IMG_4930.JPG
IMG_4931.JPG
IMG_4932.JPG
IMG_4933.JPG
IMG_4930.JPG

Saygılarımla
 