Meanwell trafonun B tipi sigorta attırma sorunu?

DOGAN__

Üye
Katılım
4 Kas 2014
Mesajlar
316
Puanları
31
Yaş
37
Konum
istanbul
arkadaşlar aydınlatmada ve aydınlatma ürünlerinde bildiğimiz üzere B tipi sigorta kullanırız ancak urunlerimizde meanwell marka trafo kullandığımızda B tipi sigorta atıyor bu durumun nedeneni bilen varmıdır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
abi aydınlatma da 8 metre ledde 60 w 24 v luk trafolar kullanıyoruz ama grup şeklinde petrol ofisleri için fiyat panolarında mesela 6 adet 60w 24w 5 adet 35w 700 mA lik kullanıyoruz atmanın önüne geçemedik mecburen C tipi kullanıyoruz ama B tipi olması lazım
 
Son düzenleme:
Nominal akımın 1,6 katında sorun olmaması gerekir.C tipi yapmak yerine,bir üst akım B tipi yapmanız daha uygun.
 
fahri abi pens metre ile ölcüm yapıyorum 3.5 amper çekiyor B10 B16 da bile atma yapıyor .
 
Doğan trafo,motor gibi ürünlerde ben C kullanırım.Bence sende öyle yap Ayrıca meanwell çalıştığım panolara sokmam ben çok başım ağrıdı hatta çalıştığım firmanın başka bir ekibi Plc yaktı bir iki tane!Meanwell den mi emin değilim ama ben alman malı var onu kullanırım hem amper değerinde sorun yaşamadım hem de Plc lerde hiç sorun yaşamadım
 
tridonic ve thomaslar da bir sorun yok meanwell de sıkıntı yapıyor ama dayanıklı daha gonderdiğimiz geri gelmedi kalitesiz tam verim çalışmıyor ama ucuz işte Allahın belası
 
tridonic ve thomaslar da bir sorun yok meanwell de sıkıntı yapıyor ama dayanıklı daha gonderdiğimiz geri gelmedi kalitesiz tam verim çalışmıyor ama ucuz işte Allahın belası
icinde eski tesisatcilarin yaptigi gibi notru toprsklama yapma yontemi kullanilmissa sigorta atabilir.
 
İlk anda kondansatörler yüksek demeraj akımı çektiği için B tipi sigortalarda atma sorunu çok sık oluyor, aynı veya mümkünse bir alt kademe de c tipi kullanmak en güzeli
 