Arkadaşlar herkeze merhaba mıcromaster 430 45kw sürücüyü bir fan motorunda kullanmak istiyorum sürücüyü bağladım fakat 30dakika falan sonra F001 hatası veriyor ne yapmam gerekebilir şimdidewn teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sorunun cevabı içinde F001 hatasının anlamını bulucaksın hata kodlarını içinde:))
 
PTC’ler MM4’lerin 14 ve 15 no.lu kontrol terminallerine bağlanır. P0601=1 (PTC sensörü) yapılarak motor
sıcaklık sensörü aktif hale getirildiğinde, PTC sıcaklık sensörü motoru devreden çıkarmak suretiyle korur.
Direnç değeri 200 Ohm’u aşarsa, inverter F0001 (motor aşırı ısınma) hatası verir.
 