  1. morkaplan

    micromaster440 terminal sorunu

    Merhaba aradaşlarım; Fabrikamızda 37 kw mm440 sürücüler kullanıyoruz genelde. bugün bir sorun ile arşılaştım sizlerle paylaşmak istedim, p0700 ve p1000 parametrelerini 1 olarak ayarladıgımız zaman sürücü BOP (BASİC OPERATOR PANEL) den start alıyor ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ancak p0700...
  2. Siemens Micromaster 420&440 Motor Sürücüsü ile ilgili yardım

    Merhaba arkadaşlar başlıkta belirtmiş olduğum sürücüyle ilgili bir konuda fikirlerinizi almak istiyorum..Yapmak istediğim kontrol motoru ileri yönde çalıştırırken potansiyometre üzerinden kontrol etmek geri yönde çalıştırırken başka bir girişten sabit frekansla çalışmasını sağlamak..tecrübeli...
  3. ozay34

    siemens micromaster 6se9212-8ca40

    arkadaşlar siemens micromaster 6se9212-8ca40 serisi inverterin programlanması ile ilgili yardımcı olurmusunuz.kullanım kılavuzu varsa sevinirim. ya da burda anlatırmısınız.internette çeşitli kılavuzlar var ama elimdeki sürücüye uygun değil.acil yardım lazım.1400 devri 200 devre düşürmek istiyorum.
  4. instinct

    Micromaster 440

    Merhabalar, Elimde 45 kw siemens micromaster440 sürücü var. 37 kw motor start aldığında sürücüye giren iki fazda 24 A bir fazda 13 A akım görüyorum. Çıkışta 3 fazdada 33 A akım var. Hemen yanında aynı motorun yedeği var onu devreye aldığımda aynı olay onda da mevcut. Bu durum normal midir? Daha...
  5. micromaster 440 profibus adresi

    arkadaşlar profibus ile haberleşen micromaster 430 inverteri yenisi ile değiştirdim.arızalanan inverterde ekran çalışmadığı için parametreleri aynı güçteki başka bir inverterden kopyalayacağım parametreleri nasıl kopyalarım,AOP ile profibus adresini nasıl ayarlarım
  6. MİCROMASTER 6SE3116 SÜRÜCÜ START PROBLEMİ

    arkadaşlar merhabalar.. eski model siemens micromaster 6SE316 sürücüyle ugraşıyorum. sorun cihaz potansiyemetre maksimum acıldıgı halde 5 d/d ile dönuyordu.. cihazı P944 ile fabrika ayarlarına döndürdüm, gerekli bütün parametreleri girdiğim halde şu anda hiç start almıyor.. jog yapıyor.. hangi...
  7. Siemens Micromaster 420 İnvertörlerin Maksimum Frekansa Ayarları.Yardım

    Arkadaşlar Çalıştığım Şirkette Genelde Omron İnvertör Kullanıyoruz.Ama Bazı Makinalarda Siemens Kullanılıyor.Bunlar Hakkında Pek Bilgim Yok.Hızının Arttırılması Gereken Motorlar Var.Kitapçığında P1080 Den Yükseltiliyor Yazıyor,Yükselttiğimde Bir Değişme olmuyor.Başka Bir Ayarlarımı Var.Kullanan...
  8. Micromaster 440 devreye alma problemi

    Arkadaşlar merhaba.Havalandıma sisteminde kullanmış olduğumuz mikromaster 440 bir elektrik kesintisi sonucu arızalandı.Bende fabrika ayarlarına resetledim.Bundan sonra bütün parametreleri tekrar girmeme rağmen devreye alamadım .Bu konuda yardım edebilecek arkadaşlar varsa sevinirim.Kullanım...
  9. micromaster 420 yardım

    micromaster 420 sürücü devreya almaya çalışıyoruz fakat belli bir frekansta invertör motoru titretiyor ve arıza veriyor bu frekansı geçince çalışmaya devam ediyor lütfen yardım edin
  10. Micromaster Motor Sürücüleri USS Kullanım Protokolleri

    İÇİNDEKİLER Güvenlik tedbir ve uyarıları Genel Açıklama ve özellikler Opsiyonlar MICRO MASTER ve MIDI MASTER çeşitleri Mekanik Montaj Elektriksel montaj Enerji ve motor bağlantıları Kontrol bağlantıları Ön panel kontrolleri Temel çalıştırma Dijital kontrol Analog kontrol Motoru durdurma Eğer...
  11. shox

    Siemens micromaster 420 bağlantısı

    Arkadaşlar elimde bir adet 0.55KW siemens micromaster 420 sürücü var tek faz beslemesi olan sürücüye beslemeyi bağladığım zaman alt bölüm çalışıyor fakat ekranda görüntü olmuyor.Dikkatimi çeken ekran bölümünde bir edette (+) vede (-) klemens girişi bulunuyor acaba buralarada bir gerilim...
  12. Siemens Micromaster Asansör Problemi

    Merhabalar. *Vektör kontrollü Siemens Micromaster ile 2,2 KW Asansör motoru sürüyoruz. Karşıt ağırlık ile araba dengesi çok iyi. Fakat Yön ve hız girişleri normal bir şekilde invertör'e gelmesine rağmen ekranda hiç bir hata olmaksızın yaklaşık 1-2 saatte bir invertör stop'a geçiyor ve motorumuz...
  13. Micromaster 440 parelel motor bağlama

    selam arkadaşlar benim şu şekilde bir sorunum var. limanda bulunan bir yürüyen vinçin yürütme tekerlerinde iki ayrı motor bulumakta ve bunları parelel bağlayarak yürütmekteyim. sorunum şurada rüzgarlı havalarda rüzgarın etkisiyle vinç sürüklenmekte ve F002 hatası vermektedir. bu invertere firen...
  14. Siemens Micromaster 420 hakkında

    25 tonluk buhar kazanına ait brülör fanları siemens micromaster 420 tarafından sürülüyor. Şebekede dalgalanma olduğu zaman inverterler kendini korumaya alıyor ben inverterlerin kendini korumaya almasını istemiyorum. Bunu hangi parametre ile yapabilirim teşekkürler.
  15. micromaster 430 pc den kontrolü

    merhaba arkadaşlar mıcromaster 430 sürücüyü pc ile kontol edebiliyorum ama içinden parametreleri download edemiyorum acaba bilen varmı
  16. vvkaymak

    s7-300 ile Micromaster Profibus Bağlantı

    Merhaba arkadaşlar S7300 plc ile micromaster 440 drive ı profibus bağlantısı ile kotrnol edilmesini öğrenmek istiyorum atölyede hazırlıkları yaptım nasıl yapılacağı konusunda temel bilgiler verebilecek arkadaşlar varmı acaba plc ve drive kısmında. hangi parametreler hangi ayarlar ve hangi...
  17. micromaster 420-440 iki hız uygulaması

    merhaba arkadaşlar biradet 4 kw motoru bir mandal buton ile iki farklı frekansta sürmek istiyorum sürücüde hangi parametreyi aktif etmeliyim venasıl bir kumanda bağlantısı yapmalıyım teşekkürler iyi çalışmalar
  18. dumn

    micromaster 440 ile ilgili

    micro master 440 bağlı bir motorun P1001 de tanımlı sabit bir frekansta ve bir potansiyometre ile sabit frekansa 0-20 hz eklenerek çalışması isteniyor.
  19. redbullife

    siemens micromaster 420

    selamlar sürücü motoru ileri konumda yol veriyor,geri sinyal gelmesine rağmen motor çalışmıyor sebebi nedendir.... iyi çalışmalar
  20. micromaster 430 pompa kontrol

    selamlar arkadaşlar...pompa kontrol uygulaması ile uğraşmaktayım...pompayı susuz çalışmaya karşı korumam gerekli .Micromaster 430 datasheet incelediğimde pompayı susuz çalışmaya karşı koruduğnu gösteriyor.Bu özellik tam benim işimi görüyor.uygulamayı micromaster 430 la yaparsam maliyet çok...