Micromaster 440

instinct

Üye
Katılım
11 Tem 2007
Mesajlar
45
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar,

Elimde 45 kw siemens micromaster440 sürücü var. 37 kw motor start aldığında sürücüye giren iki fazda 24 A bir fazda 13 A akım görüyorum. Çıkışta 3 fazdada 33 A akım var. Hemen yanında aynı motorun yedeği var onu devreye aldığımda aynı olay onda da mevcut. Bu durum normal midir? Daha önce yaşayan oldu mu?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
akımları hangi tip pensampermetre ile ölçüyorsun anolog tip ampermetre ilemi yoksa cihaz üzerindenmi okuyorsun akımları
 
Son düzenleme:
Ölçtüğün akım değerleri doğruysa şebekenle ilgili bir problem var demektir.
 
Pens Ampermetre ile okuyorum.. Elimde fluke pens ampermetre var. Farklı 3 pens ampermetre ile okudum ancak değerler aynı. Sürücü çıkışında akımlar normal ancak girişte bir fazda farklılık var.
 
Girişteki voltaj değerleri nasıl? Ölçtünüz mü?
 
daha önce benimde aynı şey başıma geldi.
fazın biri diğerlerine göre daha az akım çekiyordu.
sistem 2 senedir çalışıyor.
 
Durum gayet normal drive giriş fazlarını zaten dc ye çevirip sonra tekrar motor için 3 faza döndürüyor. girişe değil çıkışa bak bir anormallik varsa ordan anlarsın.
 
syn üye fluke marka olsada bazı modelleri trms değildir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,135
Mesajlar
915,326
Kullanıcılar
449,854
Son üye
Enes.trk

Yeni konular

Geri
Üst