micromaster 420 sürücü devreya almaya çalışıyoruz fakat belli bir frekansta invertör motoru titretiyor ve arıza veriyor
bu frekansı geçince çalışmaya devam ediyor
lütfen yardım edin
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
düşük frekanslarda ise 1460-1462 değerlerine bakın. kazancı düşürebilrsiniz... v/f çalışma ise 1311-12 ye bakmak lazım.
sıkıntı devam ederse freakns atlamayı denersin
 
frekans atlatma dahil denedik lakin frekans atlatmamıza rağmen titreme başka frekanslara geçiyor
Micromaster 420 bu gibi hataları sürekli verebiliyor biz işimizi sürücüyü değiştirip acs550 kullanarak çözdük.
Micromaster 440 serisinde bu problemi bu hatayı çözdüklerini belirttiler.
 