Bir kondansatörün gücünü 1,44 ile çarptığınızda kondansatörün çekmesi gereken akımı bulursunuz.
Örneğin :10kVAR kondansatör için 10 x 1,44 = 14,4 Amper...
Bir kondansatörün çektiği akımı ölçer ve 1,44'e bölerseniz, kaç kVAr olduğunu hesaplamış olursunuz.
Örneğin : kondansatörün R fazı 7,2A S fazı 6,5A T fazı da 6,7A olsun.
Kondansatörün R fazı 7,2/1,44 = 5 KVAR R fazına düşen ; 5/3= 1,67KVAR
Kondansatörün S fazı 6,5/1,44 = 4,51 KVAR S fazına düşen ; 4,51/3= 1,5KVAR
Kondansatörün T fazı 6,7/1,44 = 4,65 KVAR T fazına düşen ; 4,65/3= 1,55KVAR
Bu örneğe göre kondansatörün 5KVAR olduğu hemen anlaşılıyor. S ve T fazında da kapasite kaybı olduğu ortaya çıkıyor.