kondansatör akımından gücünü hesaplama

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,490
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Kondansatör etiket değeri ve kondansatörü besleyen bara gerilimine göre çekilen akım değişir bu nedenle sabit katsayıyla çarpma olayına asla girmeyin. Değerlendirmede ölçüm esastır elinizde hiç bir alet yoksa rölenizin kademe güçlerini nasıl algıladığına (hangi değerlerde olduğuna) bakabilirsiniz.
 

oziozmoz

Üye
Katılım
22 Nis 2016
Mesajlar
26
Puanları
3
Yaş
26
Evet hesaplayabilirsin. Eğer kondansatörün sağlamlığından ve kontaktörün sağlam olduğundan eminsen yaklaşık olarak kvar başına 1.44 amper akım çeker.
1.44 nereden gelir derseniz
Kvar=kök3 x IxVxsin fi den gelir
Evet hesaplayabilirsin. Eğer kondansatörün sağlamlığından ve kontaktörün sağlam olduğundan eminsen yaklaşık olarak kvar başına 1.44 amper akım çeker.
1.44 nereden gelir derseniz
Kvar=kök3 x IxVxcos fi den gelir
400 volt içindir 1.44
 
Son düzenleme:

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,490
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Evet hesaplayabilirsin. Eğer kondansatörün sağlamlığından ve kontaktörün sağlam olduğundan eminsen yaklaşık olarak kvar başına 1.44 amper akım çeker.
1.44 nereden gelir derseniz
Kvar=kök3 x IxVxcos fi den gelir
Kondansatörün kaç volt? Bara gerilimin ne? bunları bilmeden 1,44'ü ortaya atmak felakettir. Yanlış bilgilendirmek demektir.
Ayrıca formülde yanlış cosfi değil sinfi olacak !
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,490
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
400 volt gerilim ve kondansatörün için Pratik bilgi için demiştim 1.4 ü haklısınız sinfi olacak.
Bende diyorum ki pratik de olsa yanlıştır. Değişken fonksiyonların bulunduğu bir denklemde sabit katsayıyla sonuca varılmaz. Soruyu soran kişi acemi bilse zaten sormazdı. Yanlış anlamalara mahal verecek cevaplardan kaçınmak gerekir.
 

oziozmoz

Üye
Katılım
22 Nis 2016
Mesajlar
26
Puanları
3
Yaş
26
Bende diyorum ki pratik de olsa yanlıştır. Değişken fonksiyonların bulunduğu bir denklemde sabit katsayıyla sonuca varılmaz. Soruyu soran kişi acemi bilse zaten sormazdı. Yanlış anlamalara mahal verecek cevaplardan kaçınmak gerekir.
Haklısınız ama mesajımda belirtmiştim 400 volt için ve sistemin sağlamlığından eminseniz demiş ve nereden geldiğini yazarak. Değişken sistemlerde formüle koyar buluruz ancak pratikte alışkanlık.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,490
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Haklısınız ama mesajımda belirtmiştim 400 volt için ve sistemin sağlamlığından eminseniz demiş ve nereden geldiğini yazarak. Değişken sistemlerde formüle koyar buluruz ancak pratikte alışkanlık.
400v nedir? kondansatör nominal gerilimi mi? yoksa bu kondansatörü uygulamada bağladığınız şebeke gerilimi mi? 2 tane değişken var diyorum. Olay burada patlak veriyor.
 

oziozmoz

Üye
Katılım
22 Nis 2016
Mesajlar
26
Puanları
3
Yaş
26
Kondansatörün etiket değerinde örneğin 400 volt ta x kvar yazar. Faz faz arası gerilim 400 volt olduğu sistemde yaklaşık 1.44 katı kadar akım çeker. Bunda abartılacak birşey yok.
 