kondansatör akımından gücünü hesaplama

tekniker65

Üye
Katılım
20 Kas 2008
Mesajlar
106
Puanları
3
Yaş
34
arkadaşlar bir kondansatörün akımından gücünü hesaplayabilir miyiz?
yani gücünü bilmediğimiz bir kondansatörün sadece akımını biliyorsak burdan gücünü nasıl hesaplarız? hem trifaze hem monofaze için teşekkürler
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,476
Puanları
1,859
Yaş
70
Konum
İZMİR
Kondansatörünüz, kapasıte kaybına ugramamaıssa, bilinir. Ama kapasite kaybı varsa, etıket gücünü değil, o ankı kayıpdan sonrakı kVAR ı hesaplıyabılırsınız. mısal, 14 amper lık güç ölçdüğünüz kondansatör grubunun kapasitesi, 10 kvardır. Yani, ölçülen akım/1,4 = kapasite
 
Katılım
3 Eki 2006
Mesajlar
28
Puanları
1
Kondansatör kapasitesinin yaklaşık 1,5 katı oranında akım çeker.
 

durceylan

Paylaşımcı üye
Katılım
22 Mar 2007
Mesajlar
814
Puanları
133
Yaş
45
Bir kondansatörün gücünü 1,44 ile çarptığınızda kondansatörün çekmesi gereken akımı bulursunuz.
Örneğin :10kVAR kondansatör için 10 x 1,44 = 14,4 Amper...

Bir kondansatörün çektiği akımı ölçer ve 1,44'e bölerseniz, kaç kVAr olduğunu hesaplamış olursunuz.

Örneğin : kondansatörün R fazı 7,2A S fazı 6,5A T fazı da 6,7A olsun.

Kondansatörün R fazı 7,2/1,44 = 5 KVAR R fazına düşen ; 5/3= 1,67KVAR
Kondansatörün S fazı 6,5/1,44 = 4,51 KVAR S fazına düşen ; 4,51/3= 1,5KVAR
Kondansatörün T fazı 6,7/1,44 = 4,65 KVAR T fazına düşen ; 4,65/3= 1,55KVAR

Bu örneğe göre kondansatörün 5KVAR olduğu hemen anlaşılıyor. S ve T fazında da kapasite kaybı olduğu ortaya çıkıyor.
 

-Acemi-

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
4 Ağu 2007
Mesajlar
2,909
Puanları
722
3 Faz İçin Reaktif Güç:

Q= U x I x Sin (fi) (VAr)

Q= 1,73 X 400 X I x Sin(fi) (VAr)

Q= 10 kVAr = 10.000 VAr

10.000 = 1,73 X 400 X I x 1

I= 14,45 Amper
 
Son düzenleme:

b a k u n

Üye
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
200
Puanları
3
Yaş
33
adamım ölçtüğün akımı 1.4'e böl. tam değeri vermeyecektir ama yaklaşık değeri sana gösterecektir.
 

UEE

Üye
Katılım
27 Şub 2014
Mesajlar
40
Puanları
3
%kaç değer kaybından sonra yenisi ile kondansatörü değiştirmeliyiz.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,015
Puanları
558
%kaç değer kaybından sonra yenisi ile kondansatörü değiştirmeliyiz.
Tesisin toplam gücüne göre tolerans değişir şöyleki. 15kVAr'lık bir kondansatörün faz başına 5 kVAr kapasitif reaktif vermesi gerekir. Fazlardan 1 tanesinde bile 0,5kVAr'lık kayıp oluşsa yada diğer fazlara göre dengesizlik Düşük güçlü bir tesiste dengeyi alt üst eder. Bu fazdaki kaybı tolere etmek için o faza ait atıyorum 0,5kVAr kondansatör devreye giriyorsa grup değiştirilmeli. Nasıl olsa tek fazlı kondansatör dengeyi sağlıyor diye düşünülmemeli çünkü tek fazlı kondansatörler bu amaçla oraya konulmadı dengesiz yüklenmeden doğan endüktif reaktifi dengelemek için oraya konuldu.
Çok yüksek güçte bir tesiste ise 0,5 hatta 1kvar'lık kayıp sonucu fazla etkilemeyecektir. Özetle bir kademedeki zayıflama (kapasite kaybı) başka bir grubun girmesine neden olacak düzeyde yada kompanzasyon sisteminin dengesini bozacak seviyede ise o kondansatör grubu değiştirilmelidir.
 
Son düzenleme:

abdulalim

Üye
Katılım
13 Nis 2019
Mesajlar
27
Puanları
3
Yaş
23
Bir kondansatörün gücünü 1,44 ile çarptığınızda kondansatörün çekmesi gereken akımı bulursunuz.
Örneğin :10kVAR kondansatör için 10 x 1,44 = 14,4 Amper...

Bir kondansatörün çektiği akımı ölçer ve 1,44'e bölerseniz, kaç kVAr olduğunu hesaplamış olursunuz.

Örneğin : kondansatörün R fazı 7,2A S fazı 6,5A T fazı da 6,7A olsun.

Kondansatörün R fazı 7,2/1,44 = 5 KVAR R fazına düşen ; 5/3= 1,67KVAR
Kondansatörün S fazı 6,5/1,44 = 4,51 KVAR S fazına düşen ; 4,51/3= 1,5KVAR
Kondansatörün T fazı 6,7/1,44 = 4,65 KVAR T fazına düşen ; 4,65/3= 1,55KVAR

Bu örneğe göre kondansatörün 5KVAR olduğu hemen anlaşılıyor. S ve T fazında da kapasite kaybı olduğu ortaya çıkıyor.
neden 1.44 ile çarparız bu deger degişmez mi
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,492
Puanları
1,708
Konum
İstanbul
400 volt ! için 1,44 sabittir .
 