kondansatör akımından gücünü hesaplama

tekniker65

Üye
Katılım
20 Kas 2008
Mesajlar
105
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar bir kondansatörün akımından gücünü hesaplayabilir miyiz?
yani gücünü bilmediğimiz bir kondansatörün sadece akımını biliyorsak burdan gücünü nasıl hesaplarız? hem trifaze hem monofaze için teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kondansatörünüz, kapasıte kaybına ugramamaıssa, bilinir. Ama kapasite kaybı varsa, etıket gücünü değil, o ankı kayıpdan sonrakı kVAR ı hesaplıyabılırsınız. mısal, 14 amper lık güç ölçdüğünüz kondansatör grubunun kapasitesi, 10 kvardır. Yani, ölçülen akım/1,4 = kapasite
 
Bir kondansatörün gücünü 1,44 ile çarptığınızda kondansatörün çekmesi gereken akımı bulursunuz.
Örneğin :10kVAR kondansatör için 10 x 1,44 = 14,4 Amper...

Bir kondansatörün çektiği akımı ölçer ve 1,44'e bölerseniz, kaç kVAr olduğunu hesaplamış olursunuz.

Örneğin : kondansatörün R fazı 7,2A S fazı 6,5A T fazı da 6,7A olsun.

Kondansatörün R fazı 7,2/1,44 = 5 KVAR R fazına düşen ; 5/3= 1,67KVAR
Kondansatörün S fazı 6,5/1,44 = 4,51 KVAR S fazına düşen ; 4,51/3= 1,5KVAR
Kondansatörün T fazı 6,7/1,44 = 4,65 KVAR T fazına düşen ; 4,65/3= 1,55KVAR

Bu örneğe göre kondansatörün 5KVAR olduğu hemen anlaşılıyor. S ve T fazında da kapasite kaybı olduğu ortaya çıkıyor.
 
3 Faz İçin Reaktif Güç:

Q= U x I x Sin (fi) (VAr)

Q= 1,73 X 400 X I x Sin(fi) (VAr)

Q= 10 kVAr = 10.000 VAr

10.000 = 1,73 X 400 X I x 1

I= 14,45 Amper
 
Son düzenleme:
adamım ölçtüğün akımı 1.4'e böl. tam değeri vermeyecektir ama yaklaşık değeri sana gösterecektir.
 
%kaç değer kaybından sonra yenisi ile kondansatörü değiştirmeliyiz.
 
%kaç değer kaybından sonra yenisi ile kondansatörü değiştirmeliyiz.

Tesisin toplam gücüne göre tolerans değişir şöyleki. 15kVAr'lık bir kondansatörün faz başına 5 kVAr kapasitif reaktif vermesi gerekir. Fazlardan 1 tanesinde bile 0,5kVAr'lık kayıp oluşsa yada diğer fazlara göre dengesizlik Düşük güçlü bir tesiste dengeyi alt üst eder. Bu fazdaki kaybı tolere etmek için o faza ait atıyorum 0,5kVAr kondansatör devreye giriyorsa grup değiştirilmeli. Nasıl olsa tek fazlı kondansatör dengeyi sağlıyor diye düşünülmemeli çünkü tek fazlı kondansatörler bu amaçla oraya konulmadı dengesiz yüklenmeden doğan endüktif reaktifi dengelemek için oraya konuldu.
Çok yüksek güçte bir tesiste ise 0,5 hatta 1kvar'lık kayıp sonucu fazla etkilemeyecektir. Özetle bir kademedeki zayıflama (kapasite kaybı) başka bir grubun girmesine neden olacak düzeyde yada kompanzasyon sisteminin dengesini bozacak seviyede ise o kondansatör grubu değiştirilmelidir.
 
Son düzenleme:
Bir kondansatörün gücünü 1,44 ile çarptığınızda kondansatörün çekmesi gereken akımı bulursunuz.
Örneğin :10kVAR kondansatör için 10 x 1,44 = 14,4 Amper...

Bir kondansatörün çektiği akımı ölçer ve 1,44'e bölerseniz, kaç kVAr olduğunu hesaplamış olursunuz.

Örneğin : kondansatörün R fazı 7,2A S fazı 6,5A T fazı da 6,7A olsun.

Kondansatörün R fazı 7,2/1,44 = 5 KVAR R fazına düşen ; 5/3= 1,67KVAR
Kondansatörün S fazı 6,5/1,44 = 4,51 KVAR S fazına düşen ; 4,51/3= 1,5KVAR
Kondansatörün T fazı 6,7/1,44 = 4,65 KVAR T fazına düşen ; 4,65/3= 1,55KVAR

Bu örneğe göre kondansatörün 5KVAR olduğu hemen anlaşılıyor. S ve T fazında da kapasite kaybı olduğu ortaya çıkıyor.
neden 1.44 ile çarparız bu deger degişmez mi
 