Kompanzasyon Sorunu

defender77

Üye
Katılım
3 Eki 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
9,5 kw 3 adet kuru tip dalgıç pompamız var ve kompanzasyonu sabit gurupla yapıyoruz normal durumda 5 kVAR kondansatör yeterli olnası gerektiğini düşünüyorum fakat 10 kVAR bağlamış olmamıza rağmen endüktif değdr yükselmekte sebebi ne olabilir yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Normal olarak,5 kvar (her motor için) yeterli olması gerekir idi.Bu durumda,
1-Kondasatörleriniz arızalı,
2-Sayacınız arızalı,
3-Kondansatörleriniz,devreye girmiyor,
olabilir.
 
Son düzenleme:
Üçü aynı anda mı çalışıyor, her birinde 5 kvar yada 10 kvar mı var yoksa bir tane mi?
 
kondansatörler devreye giriyor ve bende ilk olarak onlardan şüphelendim doğru akım değerlerini vermesine rağmen değiştirdim üçünüde.sayacın kesin olarak arızalı olduğüunuı nasıl anlarım.her biri için 5 kVAR kondansatör var ve su seviyesine göre sırayla devreye giriyor.
 
Seyyar tip güç ve Cosq ölçeriniz yoksa,devreye 2. bir sayaç bağlayarak tahkik yapabilirsiniz.
 
Süzme sayaç takabilirsiniz, yada güvenilir bir analizör ile (bir saat yada daha uzun süre) aktif ve reaktif kaydederek sayacınızın kaydettiği farkı karşılaştırarbilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,401
Mesajlar
917,285
Kullanıcılar
450,295
Son üye
tugrulkusderci

Yeni konular

Geri
Üst