KOMPANZASYON PANOSU KURACAM YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR

Anladım o zaman tedaş doğru söylüyor çok tesekkyrler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Yaşlı uzman paylaşımın ve vermiş olduğun bilğiler için teşekkürler
 
ustam bir kac sorum daha olacak (sizide cok rahatsız ettim hakkınızı helal edin)
1.trifaze kontaktör sigortaları w otomat seklindemi olacak yoksa k otomatmı
2. c tipimi yoksa b tipimi olacak
 
ustam bir kac sorum daha olacak (sizide cok rahatsız ettim hakkınızı helal edin)
1.trifaze kontaktör sigortaları w otomat seklindemi olacak yoksa k otomatmı
2. c tipimi yoksa b tipimi olacak

1- K otomat şeklinde olmalı, yani grup halinde birleştirilmiş olanlar.

2- C tipi olmalı. Sebebi ve değeri:

"Sigortalar: Kondansatörler genellikle kısa devreye karşı sigortalarla korunur. Devreye girme esnasında kondansatörün başlangıçta çektiği akımın büyük olduğu, otomatik olarak ayarlanan tesislerde kondansatörlerin devreye girip çıkma frekansının oldukça yüksek oluşu ve tristörle kumanda edilen tesislerde meydana gelen yüksek harmoniklerin tesiri göz önüne alınarak sigorta akımları, nominal kondansatör akımından %70 kadar daha büyük seçilir. Ayrıca aynı sebepten dolayı gecikmeli tip sigortalar tercih edilir."
 
Ne demek helal olsun, 2.sorunun cevabını zaten Sn bayro0 vermiş.
1.sorunun cevabı görecelidir, durumda göre 3faz k otomat yerine her faz için ayrı w otomat kullanmak avantaj sağlayabilir, örneğin r fazına ait w otomat attığında s ve t fazlarında kompanzasyon devam edecek r fazındaki eksik kompanzasyon yerine de röle r fazına bağlı monofaze kondasatörü alarak dengeyi sağlamaya çalışır. Kompanzasyon sistemi tüm kademeler aktif %100 çalışmaz devrede olmayan gruplar vardır bir k otomat attığında röle eşdeğer güçte diğer bir grubu devreye alır. Kompanzasyon kademelerinizi ayarlarken eşdeğer güçler seçmemin nedenlerinden biriside budur. Sistem çalışırken her güçten boşta bekleyen bir grup var ise K otomat seçmek dezavantaj olmaktan çıkar.

***Her iki maddeden de önemli bir husus! alacağınız sigortanın kısadevre kesme kapasitesi 3kA üzerinde olsun. Aslında bunun hesapla bulunması gerekir, sigorta kısadevre kesme kapasitesi kısadevre akımından küçükse arıza durumunda sigorta tahrip olur. Yakın olur ise elektriksel ömrü azalır. Büyük seçmek her durumda avantajdır.
 
Son düzenleme:
Sayin yasli uzman reg ayarlarini yapicam yalniz is yerimde trifaze hat yok reg 3 fazli oldugu icin Ana girise tek faz kopru yapsam sıkıntı olurmu
 
KOMPANZASYON PANOSU KURACAM YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR
1Cİ MOTOR 40KW
2Cİ MOTOR 2.5 KW
3 CÜ MOTOR 2.5 KW
4 MOTOR 2.5 KW
6 ADET 65WLIK TASARRUFLU AMPÜL VAR BURASI BİR MARANGOZ ATÖLYESİ DAHA YENİ KURULACAK
BUNUN İÇİN:
1.KOMPANZASYON KAC KADEME OLMALI
2. KAC KVAR OLMALI
3. MONOFAZE KONDANSATÖR GEREKİRMİ
4. SABİT KONDANSATÖR KONULMALIMI
5.AKIM TRAFO DEGERLERİ NE OLMALI
YARDIMLARINIZ İCİN SİMDİDEN TESEKKÜR EDERİM
bu KW bir güç var ve trifaze yok mu?40kw ı monofaze mi çalıştıracaksın?
 
Çalıştırma değil sadece role ayarlarını yapmak için sordum tabiki motorların hepsi trifaze olacak
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,325
Mesajlar
916,720
Kullanıcılar
450,164
Son üye
4234

Yeni konular

Geri
Üst