Kompanzasyon Kompakt Şalterin Sık Açması

Demek ki rezonans değilmiş :)
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
bu tip değişikliklerde kesiciyi kompact değilde masterpact tercih edilmesi daha uygun olur kompact türü kesicilerin yük altında kesme niteliği yoktur master ile şalterin türüne göre 2000-2500 ve üzeri değerde yük altında kesme yapabiliyor bu güçte bir kontaktör düşünün aynı işlevi yapıyor fazları aynı anda 6 noktadan ayırıyor... Benim çalıştığım işletmedede aynı sıkıntı olmuştu işletme ful yükte iken kademelerin hepsi devreye girdiği anda master açıyordu 5-10 sn gecikmeli üzerindeki akım ve gecikme ayarlarını uygun değere getirdiğimde öyle bir sıkıntı kalmadı...
 