Kompanzasyon K faktörü ??

Katılım
8 Nis 2015
Mesajlar
71
Puanları
1
Yaş
31
Selam arkadaslar.. Kompanzasyon hesaplamalarında k faktörü neye göre seçiliyor ve cos1 = 0.80 cos2= 0.97 değeri gördüm cos2 tamam istenilen değer cos1 değeri neye göre seçiliyor...???
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Selam arkadaslar.. Kompanzasyon hesaplamalarında k faktörü neye göre seçiliyor ve cos1 = 0.80 cos2= 0.97 değeri gördüm cos2 tamam istenilen değer cos1 değeri neye göre seçiliyor...???
buradaki cos1 şebekenin cosfi si bildiğim kadarıyla 0,80 seçilir çünkü motorların cosfi değeri yaklaşık 0,80 dir ama flüoresant lambalarda bu değer 0,55 dir!
 
"K" kat sayısı, istenen cosfi (K2) - mevcut cosfi (K1) dir.Yani bunların tanjantlarının birbirinden çıkartılmasıdır.
Hazır liste aşağıdadır.
 

Ekli dosyalar

  • KOMPANSAZYON-K-KATSAYISI.png
    KOMPANSAZYON-K-KATSAYISI.png