Kompanzasyon panosu TMŞ değeri

Ayaz122

Üye
Katılım
5 Ağu 2018
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
34
Selam arkadaslar trafo çıkışındaki kompanzasyon panosuna konulan Termik Manyetik Şalterin hesabını nasıl yapıyoruz. Mesela 600kva trafoya bağli kompanzasyon panosuna hangi değerde şalter koyarız.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yaklaşır 450 amp. akımınız var.450x1,3= 600-650 amp. den aşağı olmamalı.290 kvar hesabınızı tekrar gözden
geçirmenizde yarar var.
 
Yaklaşır 450 amp. akımınız var.450x1,3= 600-650 amp. den aşağı olmamalı.290 kvar hesabınızı tekrar gözden
geçirmenizde yarar var.
Orda örnek vermek istedim, trafo 600kva olsa cosfi 0,8 olsa gibi... Merak ettigim tmş nin nasıl bulunduguydu. Cok teşekkür ederim yardiminiz icin
 
Yükü bilinmeyen yerler için,başlangış Cosq değeri 0,7 ,hedef Cosq 1 olarak düşünülür.
 