Kompanzasyon panosu TMŞ değeri

Ayaz122

Üye
Katılım
5 Ağu 2018
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
34
Selam arkadaslar trafo çıkışındaki kompanzasyon panosuna konulan Termik Manyetik Şalterin hesabını nasıl yapıyoruz. Mesela 600kva trafoya bağli kompanzasyon panosuna hangi değerde şalter koyarız.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yaklaşır 450 amp. akımınız var.450x1,3= 600-650 amp. den aşağı olmamalı.290 kvar hesabınızı tekrar gözden
geçirmenizde yarar var.
 
Yaklaşır 450 amp. akımınız var.450x1,3= 600-650 amp. den aşağı olmamalı.290 kvar hesabınızı tekrar gözden
geçirmenizde yarar var.
Orda örnek vermek istedim, trafo 600kva olsa cosfi 0,8 olsa gibi... Merak ettigim tmş nin nasıl bulunduguydu. Cok teşekkür ederim yardiminiz icin
 
Yükü bilinmeyen yerler için,başlangış Cosq değeri 0,7 ,hedef Cosq 1 olarak düşünülür.
 