Kompanzasyon hesabı

BursaBülbülü

Profesyonel Üye
Katılım
2 Ağu 2021
Mesajlar
630
Puanları
281
Yaş
24
Arkadaşlar kompanzasyon hesabında k faktörünü neye göre alıyoruz ? Bunun herhangi bir kuralı var mı ? Bir de Cos fi değerleri neye göre belirleniyor ?
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Mevcut Cosq nin,hedef Cosq ye ulaştırıl-
ması için,ihtiyaç olan kondansatör mikta-
rını,ihtiyaç güç referans alınarak hesapla-
mada kullanılan modası geçmiş ! bir he-
sap şeklidir.Hedef Cosq yi 1 olarak ! kabul
ederseniz,mevcut Cosq nin tanjantı,aradı-
ğınız k katsayısıdır.Bu durumda da,uzun
uzun k katsayısı cetveli aramanında fazla
esprisi yoktur.
 
Mevcut Cosq nin,hedef Cosq ye ulaştırıl-
ması için,ihtiyaç olan kondansatör mikta-
rını,ihtiyaç güç referans alınarak hesapla-
mada kullanılan modası geçmiş ! bir he-
sap şeklidir.Hedef Cosq yi 1 olarak ! kabul
ederseniz,mevcut Cosq nin tanjantı,aradı-
ğınız k katsayısıdır.Bu durumda da,uzun
uzun k katsayısı cetveli aramanında fazla
esprisi yoktur.
Peki 2 cos fi değeri de değişkenlik gösteriyor. K katsayısı anladığım kadarıyla arasındaki değer cos fi1 ve cos fi2 'nin. Cos fi 1 değeri ile Cos fi 2 değeri neye göre belirleniyor bunu de cevaplayabilir misiniz ?
 
Yükünüz,varsayalım 100 kw.Başlangıç de-
ğeri bilinmiyorsa,bunun 0,7 Cosq olduğu
kabul ediliyor.50 kw üstü olduğu için,he-
def Cosq yi 1 kabul ederseniz,Cosq si 0,7
olan yükün tanjantı 1 dir.Bu durumda,ihti-
yaç kondansatör değeri 100 x1 = 100 kvar
olacak demektir.Cosq değerinizin,0,47 ol-
duğunu ! varsayarsak,bunun tanjantı 1,88
dir.Bu durumda,100x1,88=188 kvar kom-
panzasyon yapacaksınız demektir.Kom-
panzasyon tesisleri,bağla-unut ! tesisler olmak zorundadır.O nedenle,hesaplanan
değerin % 10 fazlası yapılması gerekir.
Kompanzasyon tesisinde milimetrik he-
sap olmaz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,104
Mesajlar
914,990
Kullanıcılar
449,802
Son üye
sadık Mehmet

Yeni konular

Geri
Üst