Kompanzasyon hesabı

BursaBülbülü

Profesyonel Üye
Katılım
2 Ağu 2021
Mesajlar
645
Puanları
281
Yaş
27
Arkadaşlar kompanzasyon hesabında k faktörünü neye göre alıyoruz ? Bunun herhangi bir kuralı var mı ? Bir de Cos fi değerleri neye göre belirleniyor ?
 
Son düzenleme:
Mevcut Cosq nin,hedef Cosq ye ulaştırıl-
ması için,ihtiyaç olan kondansatör mikta-
rını,ihtiyaç güç referans alınarak hesapla-
mada kullanılan modası geçmiş ! bir he-
sap şeklidir.Hedef Cosq yi 1 olarak ! kabul
ederseniz,mevcut Cosq nin tanjantı,aradı-
ğınız k katsayısıdır.Bu durumda da,uzun
uzun k katsayısı cetveli aramanında fazla
esprisi yoktur.
 
Mevcut Cosq nin,hedef Cosq ye ulaştırıl-
ması için,ihtiyaç olan kondansatör mikta-
rını,ihtiyaç güç referans alınarak hesapla-
mada kullanılan modası geçmiş ! bir he-
sap şeklidir.Hedef Cosq yi 1 olarak ! kabul
ederseniz,mevcut Cosq nin tanjantı,aradı-
ğınız k katsayısıdır.Bu durumda da,uzun
uzun k katsayısı cetveli aramanında fazla
esprisi yoktur.
Peki 2 cos fi değeri de değişkenlik gösteriyor. K katsayısı anladığım kadarıyla arasındaki değer cos fi1 ve cos fi2 'nin. Cos fi 1 değeri ile Cos fi 2 değeri neye göre belirleniyor bunu de cevaplayabilir misiniz ?
 
Yükünüz,varsayalım 100 kw.Başlangıç de-
ğeri bilinmiyorsa,bunun 0,7 Cosq olduğu
kabul ediliyor.50 kw üstü olduğu için,he-
def Cosq yi 1 kabul ederseniz,Cosq si 0,7
olan yükün tanjantı 1 dir.Bu durumda,ihti-
yaç kondansatör değeri 100 x1 = 100 kvar
olacak demektir.Cosq değerinizin,0,47 ol-
duğunu ! varsayarsak,bunun tanjantı 1,88
dir.Bu durumda,100x1,88=188 kvar kom-
panzasyon yapacaksınız demektir.Kom-
panzasyon tesisleri,bağla-unut ! tesisler olmak zorundadır.O nedenle,hesaplanan
değerin % 10 fazlası yapılması gerekir.
Kompanzasyon tesisinde milimetrik he-
sap olmaz.
 