Selam arkadaslar trafo çıkışındaki kompanzasyon panosuna konulan Termik Manyetik Şalterin hesabını nasıl yapıyoruz. Mesela 600kva trafoya bağli kompanzasyon panosuna hangi değerde şalter koyarız.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yaklaşır 450 amp. akımınız var.450x1,3= 600-650 amp. den aşağı olmamalı.290 kvar hesabınızı tekrar gözden
geçirmenizde yarar var.
 
Yaklaşır 450 amp. akımınız var.450x1,3= 600-650 amp. den aşağı olmamalı.290 kvar hesabınızı tekrar gözden
geçirmenizde yarar var.
Orda örnek vermek istedim, trafo 600kva olsa cosfi 0,8 olsa gibi... Merak ettigim tmş nin nasıl bulunduguydu. Cok teşekkür ederim yardiminiz icin
 
Yükü bilinmeyen yerler için,başlangış Cosq değeri 0,7 ,hedef Cosq 1 olarak düşünülür.
 