Kompanzasyon hesabı

Katılım
14 Nis 2021
Mesajlar
4
Puanları
1
Kurulu güçü 51 KW olan bir tesiste kompanzasyondan önce güç katsayısı Cosφ1=0,59 Ve kompanzasyon yaparak güç katsayısını Cosφ2= 0.99 yapmak istiyoruz buna göre aşağıdaki soruları çözünüz?

  • Toplam kondansatör Gücünü bulunuz?
  • Qc=P . tanφ1-tanφ2 formülü ile buldum cosφ1 tanını=1.36 cosφ2 tanını =0.14 buldum Qc=62.22 kvar buldum
  • Gerekli Kondansatör adımlarını belirleyiniz?
  • 2,5/2,5/2,5/5/5/5/5/5/5/5/10/10
  • Sigorta değerlerini bulunuz?
  • 2,5/380=6.5
  • 5/380=13
  • 10/380=26
  • akım trafosu değerini bulunuz?
  • c/k ayarını bulunuz?
  • TMŞ değerini bulunuz?
  • Bağlantı şemasını çizerek bulduğunuz değerleri yerine yazınız

  • akım trafosu değerini Qc ye göremi yapacağız yoksa P ye göremi
  • c/k ayarı tek tek mi yapılacak mesela 2,5 kvar 5kvar 10 kvar ları ayrı ayrımı hesaplayacağız
  • tmş nasıl bulunur
  • şimdiden teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,964
Mesajlar
913,942
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst