Kurulu güçü 51 KW olan bir tesiste kompanzasyondan önce güç katsayısı Cosφ1=0,59 Ve kompanzasyon yaparak güç katsayısını Cosφ2= 0.99 yapmak istiyoruz buna göre aşağıdaki soruları çözünüz?

  • Toplam kondansatör Gücünü bulunuz?
  • Qc=P . tanφ1-tanφ2 formülü ile buldum cosφ1 tanını=1.36 cosφ2 tanını =0.14 buldum Qc=62.22 kvar buldum
  • Gerekli Kondansatör adımlarını belirleyiniz?
  • 2,5/2,5/2,5/5/5/5/5/5/5/5/10/10
  • Sigorta değerlerini bulunuz?
  • 2,5/380=6.5
  • 5/380=13
  • 10/380=26
  • akım trafosu değerini bulunuz?
  • c/k ayarını bulunuz?
  • TMŞ değerini bulunuz?
  • Bağlantı şemasını çizerek bulduğunuz değerleri yerine yazınız

  • akım trafosu değerini Qc ye göremi yapacağız yoksa P ye göremi
  • c/k ayarı tek tek mi yapılacak mesela 2,5 kvar 5kvar 10 kvar ları ayrı ayrımı hesaplayacağız
  • tmş nasıl bulunur
  • şimdiden teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.