KAYNAK TRAFOSU

turgut83

Üye
Katılım
4 Eki 2007
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
Primeri 2 uclu sekonderi 2 uclu 90 kva kaynak trafom var. (TEK FAZ TRAFO FAKAT İKİ FAZ ARASINA BAĞLIYORUZ - 400V)

bu trafodan 2 adet paralel bağlayıp triyakla sürücem
triyak kaç amper olmalı
sigorta kaç amper olmalı
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
I=P/V/1.732=(90+90)/400/1.732=259.81A artık standart a bu değerin üstü şeklinde seçerseniz. 300A mesela olabilir varsa
 