Arkadaşlar bir magazada mevcut kompazasyon var ama monefaze bunu 3 fazlı yapmamız gerekiyor bunu için lütfen bana yardımcı olun faturayı okudum aktif:son endeks:7632.000 ilk endeks:7339.000 ,endüktif:son endeks:4467.000 ilk endenks:4298.000,kapasitif:son endeks:1100.000 ilk endeks:1058.000 .. Sayaçtaki t:13251.926 , panodaki tmş:25ka 35ka ,tek tek gelen amperleri ölçtüm. R:fazı 21 (amper), s:fazı 35 (amper) t:fazı ise 65 (amper) yük çekiyor.akım trafoları 100/5 a bunun için bana gerekli malzeme listesi kaç kadme yapmam gerekiyor hangi tür röle kullanabilirim akım trafosu kaç olmalı kondansatör adımlarını nasıl yapmam lazım lütfen bana bu konuda fikri olan arkadaşlardan acil yardım bekliyorum şimdiden emeginize sağlık diyorum...
Verdiğiniz endeks değerlerine göre İndüktif %75 , Kapasitif %18 oronlarında cezalı durumda,
Kademe Kondansatör Bağlantı tipi Sigorta Kontaktör
1 Kademe 1,5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*16 A. 3TF40
2 Kademe 2,5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*16 A. 3TF40
3 Kademe 5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*25A. 3TF40
4 Kademe 5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*25A. 3TF40
5 Kademe 5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*25A. 3TF40
6 Kademe 10 KVAR R-S-T- 3Adet 1*32A. 3TF43
7 Kademe 1,67 KVAR R 1Adet 1*10A. 3TF40
8 Kademe 1,67 KVAR R 1Adet 1*10A. 3TF40
9 Kademe 1,67 KVAR S 1Adet 1*10A. 3TF40
10 Kademe 1,67 KVAR S 1Adet 1*10A. 3TF40
11 Kademe 1,67 KVAR T 1Adet 1*10A. 3TF40
12 Kademe 1,67 KVAR T 1Adet 1*10A. 3TF40
1 Adet RG3-12C veya CS Reaktif güç kontrol rolesi
3 Adet 100/5 Class 0,5 Akım trafosu
Şeklinde kompanzasyon panosu tesise çözüm olur