kapasitif cezada yardım gerek

d.ali

Üye
Katılım
22 Eki 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
kapasitif oranında cezaya gidiyorum sistemin yükünü arttırdım bu seferde endüktif fazla harekete geçti kompanzasyon panomda devre dışı nasıl cezadan çıkabilkirim acaba
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sistemdeki yükle kompanze panonuz eş orantılı çalışması lazım sistemdeki yüke göre kondansitör alması gerekiyor.az alırsa endiktüf fazla alırsa cap.yazar.önce sistemi ölç cıkan amperi kw çevir ona göre kondansitör koy.sistem mono ağarlıklımı yoksa trafeze ağarlıklımı mono ise mono kondansitor ekle
 
kapasitif oranında cezaya gidiyorum sistemin yükünü arttırdım bu seferde endüktif fazla harekete geçti kompanzasyon panomda devre dışı nasıl cezadan çıkabilkirim acaba
İşi bilen birine yaptırmanız. En iyisi olacaktır...
 
kapasitif oranında cezaya gidiyorum sistemin yükünü arttırdım bu seferde endüktif fazla harekete geçti kompanzasyon panomda devre dışı nasıl cezadan çıkabilkirim acaba

sistemin yükünü artırdım derken işletmeninmi yükünü artırdınız?(makina v.s ilave oldu)şayet öyle ise capasitif ilerlememeli eğer kompanzasyon panonuzda değişiklik yapmış iseniz daha detaylı bilgi lazım.
 
kurulu gücünüz nedir, yüklerinizin dağalımı ve büyüklüğü, kompanzasyon panonuzun özellikleri bahsederseniz daha net cevaplar verilebilir.
 
Arkadaşlar bir magazada mevcut kompazasyon var ama monefaze bunu 3 fazlı yapmamız gerekiyor bunu için lütfen bana yardımcı olun faturayı okudum aktif:son endeks:7632.000 ilk endeks:7339.000 ,endüktif:son endeks:4467.000 ilk endenks:4298.000,kapasitif:son endeks:1100.000 ilk endeks:1058.000 .. Sayaçtaki t:13251.926 , panodaki tmş:25ka 35ka ,tek tek gelen amperleri ölçtüm. R:fazı 21 (amper), s:fazı 35 (amper) t:fazı ise 65 (amper) yük çekiyor.akım trafoları 100/5 a bunun için bana gerekli malzeme listesi kaç kadme yapmam gerekiyor hangi tür röle kullanabilirim akım trafosu kaç olmalı kondansatör adımlarını nasıl yapmam lazım lütfen bana bu konuda fikri olan arkadaşlardan acil yardım bekliyorum şimdiden emeginize sağlık diyorum...
 
Arkadaşlar bir magazada mevcut kompazasyon var ama monefaze bunu 3 fazlı yapmamız gerekiyor bunu için lütfen bana yardımcı olun faturayı okudum aktif:son endeks:7632.000 ilk endeks:7339.000 ,endüktif:son endeks:4467.000 ilk endenks:4298.000,kapasitif:son endeks:1100.000 ilk endeks:1058.000 .. Sayaçtaki t:13251.926 , panodaki tmş:25ka 35ka ,tek tek gelen amperleri ölçtüm. R:fazı 21 (amper), s:fazı 35 (amper) t:fazı ise 65 (amper) yük çekiyor.akım trafoları 100/5 a bunun için bana gerekli malzeme listesi kaç kadme yapmam gerekiyor hangi tür röle kullanabilirim akım trafosu kaç olmalı kondansatör adımlarını nasıl yapmam lazım lütfen bana bu konuda fikri olan arkadaşlardan acil yardım bekliyorum şimdiden emeginize sağlık diyorum...

Tamamı monofaze ve hızlı düzeltme yapan EKM modellerimize bir göz atın isterseniz, %100 dengesiz yüklere karşı..
 
Arkadaşlar bir magazada mevcut kompazasyon var ama monefaze bunu 3 fazlı yapmamız gerekiyor bunu için lütfen bana yardımcı olun faturayı okudum aktif:son endeks:7632.000 ilk endeks:7339.000 ,endüktif:son endeks:4467.000 ilk endenks:4298.000,kapasitif:son endeks:1100.000 ilk endeks:1058.000 .. Sayaçtaki t:13251.926 , panodaki tmş:25ka 35ka ,tek tek gelen amperleri ölçtüm. R:fazı 21 (amper), s:fazı 35 (amper) t:fazı ise 65 (amper) yük çekiyor.akım trafoları 100/5 a bunun için bana gerekli malzeme listesi kaç kadme yapmam gerekiyor hangi tür röle kullanabilirim akım trafosu kaç olmalı kondansatör adımlarını nasıl yapmam lazım lütfen bana bu konuda fikri olan arkadaşlardan acil yardım bekliyorum şimdiden emeginize sağlık diyorum...

Verdiğiniz endeks değerlerine göre İndüktif %75 , Kapasitif %18 oronlarında cezalı durumda,


Kademe Kondansatör Bağlantı tipi Sigorta Kontaktör
1 Kademe 1,5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*16 A. 3TF40
2 Kademe 2,5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*16 A. 3TF40
3 Kademe 5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*25A. 3TF40
4 Kademe 5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*25A. 3TF40
5 Kademe 5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*25A. 3TF40
6 Kademe 10 KVAR R-S-T- 3Adet 1*32A. 3TF43
7 Kademe 1,67 KVAR R 1Adet 1*10A. 3TF40
8 Kademe 1,67 KVAR R 1Adet 1*10A. 3TF40
9 Kademe 1,67 KVAR S 1Adet 1*10A. 3TF40
10 Kademe 1,67 KVAR S 1Adet 1*10A. 3TF40
11 Kademe 1,67 KVAR T 1Adet 1*10A. 3TF40
12 Kademe 1,67 KVAR T 1Adet 1*10A. 3TF40

1 Adet RG3-12C veya CS Reaktif güç kontrol rolesi
3 Adet 100/5 Class 0,5 Akım trafosu

Şeklinde kompanzasyon panosu tesise çözüm olur
 
sn : gençelektrik çok teşefkür ederim ama akım trafosunu 150/5 yada 200/5 olarak hesapladım toplam güce göre siz nasıl elde ettiniz 100/5 degerini ben fazla bilgili degilim bu konuda sadece fikrinizi almak istiyorum ve bana çok mantıklı geldi sizin seçimleriniz.akım trafo bağlantı uçlarını röleye göre nasıl bağlarız hangi uçlarını nereye bağlarız birde ana sayaça akım trafosundan uçlar gidecekmi bunun hakkında bağlantı fikri verirseniz sevinirim

ALSANCAK YARGICI MAGAZASI KOMPAZASYON KURULUM VE MALZEME LİSTESİ... endeks değerlerine göre İndüktif %75 , Kapasitif %18 oronlarında cezalı durumda,


Kademe Kondansatör Bağlantı tipi Sigorta Kontaktör
1 Kademe 1,5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*16 A. 3TF40
2 Kademe 2,5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*16 A. 3TF40
3 Kademe 5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*25A. 3TF40
4 Kademe 5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*25A. 3TF40
5 Kademe 5 KVAR R-S-T- 3Adet 1*25A. 3TF40
6 Kademe 10 KVAR R-S-T- 3Adet 1*32A. 3TF43
7 Kademe 1,67 KVAR R 1Adet 1*10A. 3TF40
8 Kademe 1,67 KVAR R 1Adet 1*10A. 3TF40
9 Kademe 1,67 KVAR S 1Adet 1*10A. 3TF40
10 Kademe 1,67 KVAR S 1Adet 1*10A. 3TF40
11 Kademe 1,67 KVAR T 1Adet 1*10A. 3TF40
12 Kademe 1,67 KVAR T 1Adet 1*10A. 3TF40

1 Adet RG3-12C veya CS Reaktif güç kontrol rolesi
3 Adet 100/5 Class 0,5 Akım trafosu

sizin verdiginiz kondansatör toplam güç 39 başka arkadaşların verdigi toplam güç 70 kwar üstü kafam iyice karıştı lütfen açıklarmısınız

birde toplam kondansatör 39 kwar çıkıyor başka arkadaşlarda 70 kwar amper çıkartılar siz nassıl elde ettiniz bu degerleri açıklarmısınız lütfen
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Toplam gücünüz 120 amper, bir fazda en fazla çekilen akım 65 amper bu bilgileri siz verdiniz, bir fazdan çekilen akım 65 amper ise bir faz için 100/5 akım trafosu uygundur. Eğer diyorsanızki yok bu çekilen akımlar %100 artabilir o zaman bende 150/5 veya 200/5 derdim,
Ayrıca verdiğiniz ampere göre çekilen akım en fazla 30KW. Tüketimin karşılığı 40KVA ki bu yükün %100 ü için yapılan hesap, Kondansatör ihtiyacı olmayan yüklerde olabilir bu hesabın içerisinde. Yapılan hesaplamalarım doğrudur kardeşim.
Başkasından sana verilen değerler oldukça fazla ama ileride oluşabilecek ilaveler gözönüne alınıyorsa %100 opsiyonlu olmasında tabiki yarar olur, ama verdiğin değerlere göre benim verdiğim bilgilerle pano yaparsan işini görür..
Entes RG3-12C veya CS Role üzerinde akım trafosu bağlantı şeması var neyi nereye bağlayacağın gösteriliyor, gösterilen bağlantılara harfiyen uymalısın çok önemli. Sayaç X5 ise sayaç için idarenin belirleyeceği akım trafosunu sayaç için özel mühürlenecek bölümde kalacak şekilde akım trafosu takılır,
Yani kompanzasyon panosu akım trafosu farklı, sayaç için takılan akım trafosu farklı olur. Tek akım trafosunu hem sayaç hem kompanzasyon panosu için kullanamazsın.
Eğer mevcut mühürlü sayaç var ise sayaç için herhangibir iş yapmana gerek yok
 