kapasitif ceza konusunda yardım

fevales

Üye
Katılım
10 Mar 2008
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar kapasitif ceza ile ilgili bir problemim var.Konu ile ilgili forumu inceledim bir çok soruma da cevap buldum.Fakat aldığım endekslerde yaptığım hesaplarda bir hata yapıyorum gibi geldi.
sözleşme gücü: 40kw
sistemde kondansatörler sökülmüş ve röle enerjisi kesilmiş
20 kva ups cihazı mevcut
yük olarak bilgisayar ve florasan aydınlatma var


Aldığım endeksler

25.01.2012 saat 09:01
T:5973,849
T1:3594,242
T2:953,491
T3:1424,116
Ri:803,802
Rc:3813,650

25.01.2012 saat 10:20
T:5974,154
T1:3596,551
T2:953,491
T3:1424,116
Ri:803,841
Rc:3813,697

25.01.2012 saat 16:20
T:5975,334
T1:3597,728
T2:953,491
T3:1424,116
Ri:803,984
Rc:3814,055

faturadaki endeks değerleri
T: 2350
endüktif:125
kapasitif:1900
çarpan: 25,000
%80 kapasitif cezadayım :(

şimdi ben saat 9 ile 10:20 arasında aldığım değerler göre 1 kvar reaktör yeterli oluyor.
saat 9 ile 16:20 arasında aldığım değerlere göre 1,5 kvar reaktör gerekiyor
faturaya göre 2,5 kvar reaktör gerekiyor.(son üç faturaya görede 2 kvar üstünde çıkıyor)
ups tam yükte değil (örnek 25 tane bilgisardan yaklaşık 9-10 tanesi ups den besleniyor)
öncelikle danışmak istediğim mutlaka reaktör kullanmamız gerekir mi? yani ups ye tüm pc leri bağlasam düzelme ihtimali var mıdır?(deneme yanılma yapmam mı gerekir?)

2. sorum yaptığım hesaplardan hangisi en sağlıklı olanıdır?

biraz uzun oldu ama iş tecrübesi olarak 5-6 aylık bi tecrübem var o yüzden başınızı ağrıttıysam şimdiden özür dilerim..Şimdiden teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
UPS yükü ve diğer endüktif yükler değiştikçe kaydedilen kapasitif miktarıda değişiyor görünen o ki. Siz hesapladığınız en yüksek şönt reaktörü takın ve eski kompanzasyonunuzu da düzenleyip (monofaze ağırlıklı) devreye alın. şönt reaktör fazla geldiğinde panonuz devreye girip onu dengeler..
 
Syn. dinamik arkadaşım yardımın için teşekkür ederim.
 
Affınıza sığınarak bir soru daha sormak istiyorum.
Benim hesapladığım toplam 2.5 kvar dı. Bu durumda ben reaktörleri bağlarken her faza 0.75 kvar bağlıyorum.(monofaze). Doğru mudur acaba?
birde reaktörün piyasada bilinen başka bir ismi var mıdır? (ayırıcıya seksiyoner demek gibi mesela ) bir kaç yere sordum ne olduğunu bile bilmiyorlar :(
daha açık olursam sipariş ederken ne demem gerekiyor.
 
Panonuzu monofaze kademelerle düzenleyebilcekseniz trifaze bir sönt reaktör (denir piyasada) alırsanız daha ekonomik olur ve direk bir sigorta üzerinden bağlarsınız. Panonuzu düzenleyemeyecekseniz monofaze şönt reaktör devreye alabilen röle ile yapmanız daha uygun olur.
 
kullandığınız R.G.K. RÖLESİ markası ne ise normalde entes ihtiyacı olan reaktör degerini gösteriyor
 