Aşırı Kapasitif Ceza

kadir36

Üye
Katılım
6 Ara 2016
Mesajlar
11
Puanları
1
Merhaba,

Arkadaşlar bana bu konuda yardımcı olacağınıza inanıyorum.
Yaklaşık sekiz ay önce imalatını yapıp teslim ettiğimiz kompanzasyon panosu son iki ay içinde sayaçtan %40 kapasitif den ceza gelmesi sonucu ; Gidip yapmış olduğum tespitlerde reaktif röle ayarlarını ,kondansatörlerin sağlamlık testini yapmama rağmen,Bir Adet 10 kVAr Şönt reaktörü bağlamama rağmen bu oran %50,60 lara çıktı.
Kompanzasyon şalterini kapatıp tekrar sayaçtan değer okuyunca kapasitif %0 lara düştüğünü gözlemledik. Fabrika plastik fabrikası ve yirmidört saat vardiyeli olarak çalışılıyor. Sistemde ısıtıcılı enjeksiyon makineleri ,motorlar bulunmakta,aydınlatma olarak ta trafolu lambalar dan çok miktarda bulunmakta. Kapasitifi % düşürmek için neler yapabilirim?
(Her fikire açığım bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.)

Röle olarak RG3 12 CS kullanılmakdır.
kademelerim: 3.5 , 5 ,5 ,10 ,10 20 , 20 , 20, 40,40,40,40 toplam (253,5kVAr)
Ana şalterim 800 A
 

Ekli dosyalar

  • IMG_5975[1].JPG
    IMG_5975[1].JPG
    168.1 KB · Görüntüleme: 56
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kontaktorler de yapışık kalma kontrolü yaptınız mı peki ? Gün içinde saatlik yada uzun periyotlu tüketim kontrolü yaptınız mı ? Trafo için sabit grubunuz nedir ?
 
Kontaktorler de yapışık kalma kontrolü yaptınız mı peki ? Gün içinde saatlik yada uzun periyotlu tüketim kontrolü yaptınız mı ? Trafo için sabit grubunuz nedir ?

İlginiz için teşekkür ederim
Kontaktörlerin de sağlamlık testlerini de yaptım,Gün içi testini de oradaki elektrikçi arkadaştan aldık sayaçtaki haberleşme modülü vasıtasıyla cep telefonuna değerler geliyor ve olumlu yönde değer alamadık.
Sabit grup bizim panomuz da bulunmuyor dışarıda köşkün içinde sabit grub var onlarında sigortaları kapalı vaziyette bulunuyor.( 2 adet 12,5 veya 20 kVAr olabilir )tam hatırlamayadım .
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Röle Kael bulabilirsen daha iyi ekranda okuma yapabiliyorsunuz. İlk olarak röle değiştirilir. Röle değişti düzelme olmazsa ölçüm yaptır bizde 10dan fazla enjeksiyon makinası var harmonik olma ihtimali aşırı derecede yüksek .( aşırı harmonik kondansatör leri bozuyor aynı zamanda değerlerde sapma oluyor) Reaktif pano içindeki reaktör resmini yükledim. ( arızalı depodan çıkardım fikrin olsun )
 

Ekli dosyalar

  • 7022D764-E480-444B-8A7D-9EACEE6412CD.jpeg
    7022D764-E480-444B-8A7D-9EACEE6412CD.jpeg
    250.9 KB · Görüntüleme: 66
Tense marka röle ile demiştim oda çözüm olamadı bu probleme .Röleyi değiştirip ölçüm yapın dediniz bu ne tür bi ölçüm bunu biraz açarmısınız? Teşekkür ediyorum
 
" 6 ay normal çalışan sistem,son 2 ayda cezaya giriyor " dediğinize göre,harmonik gibi bir
konunuz yok.3-4 günlük endeks takip formunuzu ekleyebilirmisiniz ? Sabit sigortalarına bakmadığınızı tahmin ediyorum.
 
Son düzenleme:
Merhaba,

Arkadaşlar bana bu konuda yardımcı olacağınıza inanıyorum.
Yaklaşık sekiz ay önce imalatını yapıp teslim ettiğimiz kompanzasyon panosu son iki ay içinde sayaçtan %40 kapasitif den ceza gelmesi sonucu ; Gidip yapmış olduğum tespitlerde reaktif röle ayarlarını ,kondansatörlerin sağlamlık testini yapmama rağmen,Bir Adet 10 kVAr Şönt reaktörü bağlamama rağmen bu oran %50,60 lara çıktı.
Kompanzasyon şalterini kapatıp tekrar sayaçtan değer okuyunca kapasitif %0 lara düştüğünü gözlemledik. Fabrika plastik fabrikası ve yirmidört saat vardiyeli olarak çalışılıyor. Sistemde ısıtıcılı enjeksiyon makineleri ,motorlar bulunmakta,aydınlatma olarak ta trafolu lambalar dan çok miktarda bulunmakta. Kapasitifi % düşürmek için neler yapabilirim?
(Her fikire açığım bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.)

Röle olarak RG3 12 CS kullanılmakdır.
kademelerim: 3.5 , 5 ,5 ,10 ,10 20 , 20 , 20, 40,40,40,40 toplam (253,5kVAr)
Ana şalterim 800 A

Trafonuz 630 kva herhalde muhtemelen akım trafo oranınız 1000/5 olmalı.Şimdi röleniz hassasiyet bakımından çok tutarlı bir röle değil çünkü minimum algılama akımı 50 miliamper bu nedenle akım trafo çarpanınız 200 olduğuna göre 0,05 x 200 = 10 amper yani bu röle 10 amperin altındaki reaktifi görmeyecektir.Yani şunu söyleyeyim eğer sisteminiz belli saattlerde ana yük akımı olan 1000 amperin %1-10 arası bir akım değerlerine düşüyorsa kompanzasyon değerleriniz bu röle nedeniyle tutmayacaktır.

Başka bir konudan daha bahsedeyim piyasa en çok rastladığım bir sorun entes rg3 12 c rölelerin yanlış reaktif değerler göstermesi (nedenini bilemiyorum ) Şebeke analizörü ile kıyaslıyorum 10 katı 20 katı gibi değerler gösteriyor çoğu zaman kademe almama tek kademe devreye alma gibi sorunlarda gözlemledim bu rölede.Ek olarak da şunu söyleyeyim bu röle şönt reaktör süremez siz direk şönt reaktörü sisteme bağlarsanız bu defa sürekli devrede olacağından aşırı ısınacaktır ve uygun soğutma yapmazsanız bir süre sonra yanacaktır.


Bence önce reaktif değerleriniz belirleyin hangi fazda hangi oranda ve hangi yönde reaktif basıyor.Bunu yaparken kompanzasyonu kapatın mümkünse sayaçtan yada şebeke analizörü ile belirleyin reaktif değerlerini.Sayaçtan her fazın cosinüs değerlerini de alsanız olur.
 
Son düzenleme:
Tense marka röle ile demiştim oda çözüm olamadı bu probleme .Röleyi değiştirip ölçüm yapın dediniz bu ne tür bi ölçüm bunu biraz açarmısınız? Teşekkür ediyorum

Fazlar arası dalgalanma şebeke analizatörü bağlanıp anlık şebekeden elektrik bozulması için ölçüm yapılacak bunun için bir Mühendislik firmasından destek Alman gerekli . Analiz için 24 saat cihaz panoya bağlı kalıyor ve tüm şebeke bozulmalarını kayıt altına alıp yapman gereken çıkıyor.Kael röle tak. Her şeyi anlık olarak görüyorsun entes ve diğer röle de bunda bulunan birçok özellik yok. Eğer enjeksiyon makinası varsa %100 harmonik vardır. Allah göstermesinde ph%7 harmonik en tehlikelisi reaktif pano yanar saniyede yanıyor ben işe başladıktan sonra gece telefon geldi pano yanıyor Allah’tan hemen müdahale edip söndürmüşler bu harmonik dalgalanmasının şakası yok
 
sisteminizde baz istasyonu ve ups var ise bunlarda kapasitif yuku artırmakta bunları göz önünde blundurun
 