kurulu gücü 145 kw olan fabrikamızda 110kvar kondansatör mevcut olarak bağlı
röle entes rg12 t tek fazdan akım trafolu
sistemdeki yüklerin %90 ı 3 fazlı motorlar.
3 ay önce kondansatörleri yenisiyle değiştirdim.
ilk 2 ay sistem gayet güzel çalışıyordu
fakat bu ay 4000 tl lik faturaya 280 tl kapasitif ceza geldi
sistemimizde hrehangi bir ups veya benzeri cihaz bulunmuyor.
yalnız rölenin kademe dizilişinde 1.2.3.....12
kısmında kondansatörlerin dizilişinde 1. kademe 7,5 kvar- 2. kademe 10 kvar
3. 10 kvar 4........... 8. kademede 5 kvar gerisi 10 10 gidiyor.
acaba ilk 1.2. ve 3 .kademeye 1,5 2,5 5 kvar kond .yerleşmediğinden dolayı ceza ya girmiş olabilir mi yardımlarınız bekliyorum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kondansatörlerin dizilişi
http://www.entes.com.tr/dosyalar/RG_T_TR.pdf adresindeki dökümanın 3. sayfasında da belirtildiği üzere;

1:1:1:....1
1:2:2:....2
1:2:4:....4
1:2:4:8...8 şeklinde olmalıdır.

bu durumda 1. kademedeki 7,5 kVAr kondansatörü iptal edin.
1 adet 2,5 kVAR kondansatör alıp 1. kademeye bağlayın.
8. kademedeki 5 kVAr kondansatörü söküp 2. kademeye bağlayın.
2. Kademedeki 10 kVAr kondansatörü söküp 8. kademeye bağlayın.

Program ayarlarından PS3'ü seçin. Kondansatör devreye alma ve çıkarma zamanlarını da son yapılan değişikliğe uygun olarak ayarlayın. Sayaçtan, sistemin çalışırlığını kontrol edin. Sorunla karşılaşır ve çözemezseniz tekrar yazın. Yardımcı olmaya çalışılır.
 
sayaç markası :ELSTER adında garip bir marka biraz karışık
 
ps3 iyi bir seçim yerleşim de buna uygun olmalı yani 1:2:4:....4
örnek: 1. kademe 2,5 kvar-2.kademe 5 kvar-3.kademe 10 kvar 4. kademe ve sonrası 10 kvar olursa daha iyi olur kanaatindeyim tabi ki c/k oranını değiştirmek gerekir.
 
Aylık 4000 TL demek yaklaşık 12.000 kWh tüketim demektir. Ortalama aylık çalışma saatinizi 300 saat farzedersek 12000/300= 40 kW anlık işletme gücünüz çıkar. Rölenizi yeni nesil entes rg3-12c rölesiyle değiştirdiğinizde ve kademe ayarını1:2:4:8:8.... şeklinde ayarlayıp, 1 2 ve 3üncü kademeyi 2 kVAR veya yakını kondansatörlerle değiştirip cos fi'yide 1'e set ederseniz bu iş tamamdır.
 