kaçak akım rölesi neden tutmuyor?

zbyrblc

Usta Üye
Katılım
30 Tem 2010
Mesajlar
1,443
Puanları
181
Yaş
41
Konum
istanbul
Arkadaşlar selam

Bir adet kat panosu var.
panonun içinde Şebeke ve ups ye ait sigortalar var.
geçenlerde ups tarafındaki 30 ma k.a.r attığını gördüm.Kaldırdım yine tutmadı.
role den çıkıp trifaze sigortaya ve ordanda dağılan bütün monofazeleri indirip tekrardan roleyi kaldırmayı denedim,yine tutmadı..voltajları ölçtüm diğer kat panolarındaki voltajların hemen hemen aynısı.(faz-nötr hattında problem olsa diğerleri de atar.)
roleyi değiştirip taktım o da aynı,tutmuyor...yani benim anlamadığım kaçak akım rolesine boşta iken 3 faz ve nötr ü girip anahtarını kaldırıyorum tutmuyor...bunun mantıklı bir açıklaması var mı??
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Şebeke ve ups nötr bi noktada birleşiyor olmalı kaçak akım bu şekilde çalışmaya müsade etmez nötr lere dikkat et .
 
Nötr ile toprak hattı KAR den sonra kısa devre edildiyse yani sıfırlama işlemi yapıldıysa KAR tutmaz. KAR kendisinden sonraki nötr ile toprağa bakar yani giriş tarafından çok KAR den çıktıktan sonraki kablolamaya dikkat edilmesi gereklidir.
 
Arkadaşlar selam

Bir adet kat panosu var.
panonun içinde şebeke ve ups ye ait sigortalar var.
geçenlerde ups tarafındaki 30 ma k.a.r attığını gördüm.Kaldırdım yine tutmadı.
role den çıkıp trifaze sigortaya ve ordanda dağılan bütün monofazeleri indirip tekrardan roleyi kaldırmayı denedim,yine tutmadı..voltajları ölçtüm diğer kat panolarındaki voltajların hemen hemen aynısı.(faz-nötr hattında problem olsa diğerleri de atar.)
roleyi değiştirip taktım o da aynı,tutmuyor...yani benim anlamadığım kaçak akım rolesine boşta iken 3 faz ve nötr ü girip anahtarını kaldırıyorum tutmuyor...bunun mantıklı bir açıklaması var mı??


Arkadaşım sorunun kaynağını bulabildin mi?
 
role yi komple panodan ayırıyorum..girişlere 3 faz ve nötr ü giriyorum..rolenin çıkışı boşta olduğu halde tutmuyor?yani rolenin çıkışından diğer trifazeye giden kabloları söktüğüm halde role tutmuyor.
role çıkıştan sonraki hatta bakar biliyorum ama çıkan kabloları söküp kaldırmayı denediğim halde tutmuyor.ben de bunu anlayamadım zaten.

sorunum hala devam ediyor..şimdilik şönt yapıp idareten sisteme enerji verdim fakat en kısa zamanda tekrar eski haline almalıyım.
kontrol etmem gereken noktalar nelerdir?
 
ben de merak ettim,konuyu takip ediyorum.Elbet bir bilen çıkar :)
 
Trifaze sigortaya giden kabloları söktüğünüzü söylemişsiniz, Nötr iletkenini de söktünüzmü ?

Nötr kaçağı var ise, yani nötr bir yerde toprak ile temas esiyor ise röleye sadece nötr iletkeni bağlı olsa bile röle tutmaz.
 
Trifaze sigortaya giden kabloları söktüğünüzü söylemişsiniz, Nötr iletkenini de söktünüzmü ?

Nötr kaçağı var ise, yani nötr bir yerde toprak ile temas esiyor ise röleye sadece nötr iletkeni bağlı olsa bile röle tutmaz.

Sn Vacip DENİZ'in söylediğinin dışında rölenin arızalı olması yada test butonunun sıkışmış olma ihtimali kalıyor ki zayıf ihtimal çünkü 2. bir K.A.K.R'si ile denediğinizi yazmışsınız.
 
rolenin çıkışındaki 3 faz ve nötr kablolarını söküp roleyi panodan ayırıp elime alıyorum.
daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum...?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,265
Mesajlar
916,310
Kullanıcılar
450,087
Son üye
Hsnozer

Yeni konular

Geri
Üst