Isyerindeki cihazlarin arizalanmasi

ayhanbal

Üye
Katılım
31 May 2017
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
55
Tum arkadaslarima iyi gunler diliyorum...
benim bir problemim var...
isyerimizi yeni actik....
yaklasik 3 aydir elektronik cihazlarimizi kuruyoruz....cihazlarimiz: CCTV, telefon sistemi, yangin algilama sistemi, data sistemi gibi...
sorunumuz: bu 3 ay icinde zaman zaman cihazlarimiz arizalaniyor...1 adet lcd monitor, 3 adet switch, 2 adet pc vga karti ve 1 adet ups....
elektrik sisteminden suphelendik..ama bir sey bulamadim...
sadece prizlerden kontrol ettigimde: (ampermetre) faz notr ve faz toprak arasi 220 gorunuyor...ama notr toprak arasi sifir gorunuyor...
elektrik sistemini kuran firmaya durumu anlattigimda...kendileri durumun normal oldgunu soylediler..
duruma yorum yapacak arakadaslar olursa sevinirim...
hayirli gunler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Tum arkadaslarima iyi gunler diliyorum...
benim bir problemim var...
isyerimizi yeni actik....
yaklasik 3 aydir elektronik cihazlarimizi kuruyoruz....cihazlarimiz: CCTV, telefon sistemi, yangin algilama sistemi, data sistemi gibi...
sorunumuz: bu 3 ay icinde zaman zaman cihazlarimiz arizalaniyor...1 adet lcd monitor, 3 adet switch, 2 adet pc vga karti ve 1 adet ups....
elektrik sisteminden suphelendik..ama bir sey bulamadim...
sadece prizlerden kontrol ettigimde: (ampermetre) faz notr ve faz toprak arasi 220 gorunuyor...ama notr toprak arasi sifir gorunuyor...
elektrik sistemini kuran firmaya durumu anlattigimda...kendileri durumun normal oldgunu soylediler..
duruma yorum yapacak arakadaslar olursa sevinirim...
hayirli gunler

Hassas kaliteli ups kullanmanız .

Voltaj ölçümü için data tutan cihazlar kullanmanız .

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ups-topraklama.82590/

https://www.alteksan.com/notr-toprak-arasi-gerilim-kac-volt-olmali/

https://aksutep.com/notr-toprak-arasi-gerilim/



 
Son düzenleme:
Göremediğiniz zamanlarda votajlariniz aşırı düşüp yükseliyor ariza Budan kaynaklanıyor düşünceniz var ise ,

Bu konuda datalogger cihazlar var. İlgili yere bağlayıp belli sürelerde voltaj kayıtları tutabilir bu kayıtları grafik haline getirebilir ne zaman voltaj yükselmiş düşmüş yada ariza anında ne olmuş görebilirsiniz.

Bu tür tespitler uzun zaman alabilir. Kolay gelsin.
 
tesekkurler abicim...
abi prizden notr toprak arasi (sifir ) cikti..bu normal midir.. yoksa az da olsa deger gormem gerekir mi?
tesekkurler abicim...
Göremediğiniz zamanlarda votajlariniz aşırı düşüp yükseliyor ariza Budan kaynaklanıyor düşünceniz var ise ,

Bu konuda datalogger cihazlar var. İlgili yere bağlayıp belli sürelerde voltaj kayıtları tutabilir bu kayıtları grafik haline getirebilir ne zaman voltaj yükselmiş düşmüş yada ariza anında ne olmuş görebilirsiniz.

Bu tür tespitler uzun zaman alabilir. Kolay gelsin.
tesekkurler abicim..hurmetler....
Göremediğiniz zamanlarda votajlariniz aşırı düşüp yükseliyor ariza Budan kaynaklanıyor düşünceniz var ise ,

Bu konuda datalogger cihazlar var. İlgili yere bağlayıp belli sürelerde voltaj kayıtları tutabilir bu kayıtları grafik haline getirebilir ne zaman voltaj yükselmiş düşmüş yada ariza anında ne olmuş görebilirsiniz.

Bu tür tespitler uzun zaman alabilir. Kolay gelsin.
tesekkurler abicim..hurmetler...
 
sorunumuz: bu 3 ay icinde zaman zaman cihazlarimiz arizalaniyor...1 adet lcd monitor, 3 adet switch, 2 adet pc vga karti ve 1 adet ups....

Arızalanma zamanlarına göre mantık yürütmeniz ( arızaların hikayeleri )
Arızalan cihazlarınız elektronik kartlarından elektonik ustasının yorumu ? ( hangi parça ? )

Arızalanan cihazlarınız ups üzerinden beslenme durumu ?
Ups besleniyorsa ups arıza yapınca diğer cihazlarınız etkilenme durumu .
Kesintisiz güç kaynağı (ups) odaklanmanız ve öncesine .

Kolay Gelsin .
 
Tum arkadaslarima iyi gunler diliyorum...
benim bir problemim var...
isyerimizi yeni actik....
yaklasik 3 aydir elektronik cihazlarimizi kuruyoruz....cihazlarimiz: CCTV, telefon sistemi, yangin algilama sistemi, data sistemi gibi...
sorunumuz: bu 3 ay icinde zaman zaman cihazlarimiz arizalaniyor...1 adet lcd monitor, 3 adet switch, 2 adet pc vga karti ve 1 adet ups....
elektrik sisteminden suphelendik..ama bir sey bulamadim...
sadece prizlerden kontrol ettigimde: (ampermetre) faz notr ve faz toprak arasi 220 gorunuyor...ama notr toprak arasi sifir gorunuyor...
elektrik sistemini kuran firmaya durumu anlattigimda...kendileri durumun normal oldgunu soylediler..
duruma yorum yapacak arakadaslar olursa sevinirim...
hayirli gunler.
Topraklama hattınız yok veya sıfırlama yapılmış durumda. Elektronik cihazların, özellikle PC'lerin topraklamasız kaynaklara bağlanması istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,723
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Geri
Üst