İlk olarak yazmayı unuttuğum nokta "motor inverter ile kalktıktan sonra 50 hz te şebekeye aktarılıyor"
Esasında bir sorun yok ama bir pompa firmasının bana motorlara 5 sn, olmadı en fazla 10 süre ile ve minimum 30hz te yol ver yoksa pompa zarar görür dedi.
Ben şu anda 30hz 20 sn olarak ayarladım 250 amper tam yükteki değeri ben daha önce hz olarak 5 süre olarak ta 40 saniye kadar ayarlamıştım 350 amper maksimum görüyordum şimdi 550 amperi görüyorum.
Motorun devir sayısının şebekeye aktarım için uygun olup olmadığını demeraj akımından ne kadar anlarız? acabaa?