Merhaba. Çiftliğimizde, korumam gereken, beygir veya kw olarak gücünü bilmediğim 2 motor var. Pensampermetre kullanarak hatlardaki akımı ölçtüm. Ayrıca bir de eski bir jeneratörümüz var.
1. motor, trifaze, pako ile yıldız üçgen yol veriliyor. Bir fazından üçgendeyken tam yükte 19.8A akım geçiyor. Halihazırda elimde bulunan 32A OAG kontaktörüme 23-32 termik alıp 23 ampere ayarlamayı düşünüyorum.
2. motor monofaze derin kuyu dalgıç pompası, kalkışta bir kaç saniye 20 amper çekiyor ve 9.8 ampere düşüyor. (Ara sıra 20 amper çekişi 25-30 saniyelere kadar çıkıyor. kış olduğu için buzlanmalardan dolayı boruların tıkalı olabileceğine yoruyorum bu durumu. Tam emin değilim.) Bu motor için de 18A chint kontaktör ve 12-18A termik röle alıp 12 ampere ayarlamayı düşünüyorum.
3. 16kW/20kVA alternatör güç değerlerine sahip bir jeneratörümüz var. Datasheet vs. bulamadığım için 16kW/3/230 şeklinde kaba bir hesap yapıp 32A kontaktöre 25A ayarlı termik röle koydum.

Bu 3 durum uygun mudur? Uygun değilse olması gereken hakkında bilgi verebilir misiniz?

Not: Elektrik elektronik mühendisiyim, Gömülü yazılım alanında çalışıyorum. Babamın çiftliğine zaman zaman iyileştirmeler yaparak vakit harcıyorum. Anlayışınız için teşekkürler.
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba. Çiftliğimizde, korumam gereken, beygir veya kw olarak gücünü bilmediğim 2 motor var. Pensampermetre kullanarak hatlardaki akımı ölçtüm. Ayrıca bir de eski bir jeneratörümüz var.
1. motor, trifaze, pako ile yıldız üçgen yol veriliyor. Bir fazından üçgendeyken tam yükte 19.8A akım geçiyor. Halihazırda elimde bulunan 32A OAG kontaktörüme 23-32 termik alıp 23 ampere ayarlamayı düşünüyorum.
2. motor monofaze derin kuyu dalgıç pompası, kalkışta bir kaç saniye 20 amper çekiyor ve 9.8 ampere düşüyor. (Ara sıra 20 amper çekişi 25-30 saniyelere kadar çıkıyor. kış olduğu için buzlanmalardan dolayı boruların tıkalı olabileceğine yoruyorum bu durumu. Tam emin değilim.) Bu motor için de 18A chint kontaktör ve 12-18A termik röle alıp 12 ampere ayarlamayı düşünüyorum.
3. 16kW/20kVA alternatör güç değerlerine sahip bir jeneratörümüz var. Datasheet vs. bulamadığım için 16kW/3/230 şeklinde kaba bir hesap yapıp 32A kontaktöre 25A ayarlı termik röle koydum.

Bu 3 durum uygun mudur? Uygun değilse olması gereken hakkında bilgi verebilir misiniz?

Not: Elektrik elektronik mühendisiyim, Gömülü yazılım alanında çalışıyorum. Babamın çiftliğine zaman zaman iyileştirmeler yaparak vakit harcıyorum. Anlayışınız için teşekkürler.
dediğin soruların hiç birine cevap veremem ama kuyu artezyen değilse, kuyu pompana bypass sistemi kur ve pompa sürekli çalışsın. böylece suyun donma riski oluşmaz ve vanayı/ musluğu açtığında su akar. ( bu ayarlama sadece su için geçerli elektrikle alakası yok)
 
dediğin soruların hiç birine cevap veremem ama kuyu artezyen değilse, kuyu pompana bypass sistemi kur ve pompa sürekli çalışsın. böylece suyun donma riski oluşmaz ve vanayı/ musluğu açtığında su akar. ( bu ayarlama sadece su için geçerli elektrikle alakası yok)
ustam yanıtın için teşekkürler. Bypass sistemi çok fazla elektrik tüketimine yol açar diye düşünüyorum. Ayrıca kuyuda su az. Zaman rölesi kullanarak, istenildiğinde (günde 2-3 kez) 45dk çalışması yeterli olacak. Su tankına basılıyor.
Donma olduğunda genelde kuyu kendi zorlayarak açıyor. En kötü durumda borusunu patlattığını gördüm. Termik kullanarak işimi garantiye almak istiyorum.
 
Uygundur. Yeni alacağınız kontaktör termik yerine , eğer manuel kullanıyorsanız motor koruma şalteride tercih edebilirsiniz. Kontaktörlü yaptığınız sistemlere faz koruma röleside eklemenizi tavsiye ederim.
 
Uygundur. Yeni alacağınız kontaktör termik yerine , eğer manuel kullanıyorsanız motor koruma şalteride tercih edebilirsiniz. Kontaktörlü yaptığınız sistemlere faz koruma röleside eklemenizi tavsiye ederim.
Teşekkür ediyorum. İlk başta bende Motor şalteri tercih edecektim fakat hem faz koruma rölesinden, hem de zamanlayıcılardan yararlanmak adına kontaktör tercihinde bulundum.
 