HEP SORUN HEP SORUN

acemi42

Üye
Katılım
25 Nis 2008
Mesajlar
25
Puanları
1
Arkadaşlar kolay gelsin sorunlarla mücadeleye devam ; şimdiki sorunum şu ; 16 a lik sigortada 4 priz bağlı ve bu prizlerde tost makinesi,Mikrodalga fırın,fritöz ve normal buzdolabı bağlı, tost makinesinin ayarını yükselttiğimde sigorta yerine 300 ma lik TRİFAZE toprak kaçak akım rölesi atıyor onunla birlikte yan panodaki başka bir kaçak akımda atıyor neden olabilir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
rezıztanslı devrelerde zamanla durdurları yerde ortamın nemı dolayısıyla govdeye kacak olusmaktadır.bu nedenle sızın kacak akım rolesı atabılır
 
Tost makinanızın rezistan devresi ısınmayla birlikte rezistansın yalıtım özelliğini kaybediyor bünyesine kaçak veriyor olabilir
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…