Giderilemeyen kompanzasyon problemi

dewee arkadaşımızın problemide ana nötr bağlantı barasında değilse kesinlikle ve kesinlikle özel trafolarındaki işletme topraklaması ile ilgilidir yani 2 ihtimalli bi problem 3. ihtimal yok bu arızada dewee arkadaşımız arıza çözüldüğü an burayada nedenini yazarsa bu gibi arızalarda daha çok tecrübe sahibi olmuş oluruz bu gibi 3 arıza geldi başıma toplam onarma sürem 1 saat olmuştu ama burda sadece hayalen canlandırıyoruz arızayı gözümüzde klavye başında yanılma payımız %50 :)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba tekrar, yurtla görüştüm ve verdikleri cevap şu oldu: Elektrik arızasını çözemediğimize kanaat getirdik, başka bir üniversite binasından besleme hattı çekilmesi ihtimali var. İsterseniz öğrenci köyü ismindeki bu yurdun telefon numarasını isteyeceğim, santraller de yandığı için ulaşamıyoruz verilen telefonlarla.


Bu arada vermeyi unuttuğum bir detay var, bildiğim kadarıyla tüm blokların topraklaması aynı. Çünkü blok topraklamalarını ayırmanın bir çözüm olabileceğini tartışıyorlardı fakat bunun üzerine 1 ay daha ölçümler yapıldı ve hiçbir işlem yapılmadı. Ama trafo topraklamasını bilmiyorum. Ayrıca su pompaları hidrofor vs. de sürekli arıza veriyor, yetersiz basınç vs gibi.
 
Herkese iyi günler. Bulunduğum 2000 kişilik ve 1000 odalık yurtta tek trafo bulunmakta, ve bu yurdun kompanzasyon sistemin 4 senedir giderilemeyen bir arıza bulunmaktadır. Toplam 12 sistem odasında bulunan gbic adı verilen fiberoptik ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren aletlerin yanmasıyla başlayan problem, yine internet dağıtım sistemleri olan switchlerin ve ayrıca kullanılan adsl modemlerin yanmasına sebep olmaktadır.
3 ay önce yapılan ilk tespitler sonucuna açıklanan rapora göre yurttakı tek faz tüketiminden doğan nötr akımlarda (yurtta florasan, bilgisayar adaptörleri, ani su ısıtıcıları neredeyse her odada kullanılmata) problem görülmüş, ayrıca voltaj değrleri biraz fazla görüldüğü için düşürülmüştür. Ayrıca açıklanamayan şalter açmaları mevcuttur. Fakat ne yazıkki 3 ay süren ölçümlerden sonra filtre bobinleri takılmış ama sonuç alınamamış ve diğer ölçümler sonucunda (ben sonuca ulaşamıyorum, kurumdan istersem paylaşabilirler belki) sadece aşağıdaki sonuçlara ulaşılmış ve problem hala giderilememiştir.

Yapılan çalışmalarda harmonik ve elektriksel kirlenme diyebileceğimiz sorunlara yönelik olarak kompanzasyon sistemi iyileştirilmiştir.
Topraklama değerleri ölçümlerinde mükemmele yakın değerler elde edilmiştir.
Elektrik trafosu ve besleme hatlarında yapılan ölçümler sonucunda herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.
Odalara enerji sağlayan, katlarda mevcut elektrik panolarının tümünde hassas kaçak akım röleleri bulunmaktadır.
Kullanılan elektriksel değerler (volt, akım vb.) standartlar ölçüsündedir.
Elektrik ile ilgili yapılan çalışma ve ölçümler sonucu tüm elektriksel değerlerin standartlara uygun olmasına karşın mevcut arıza nedeniyle blokları besleyen şalter açmaları nedeniyle olumsuz etkilenme devam etmektedir.

-----
Elektrik ile hobi olarak ilgilenmem dışında ileri düzeyde bir bilgim yok fakat yetkili elektrik mühendisini tanıyorum ve ona alternatif oluşturması açısından fikirlerinizi bekliyorum, kendisine iletip aldığım cevabı burada paylaşacağım. Ayrıca şalter açma problemini de (kompanzasyon sistemi olmasına rağmen) biri açıklayabilirse sevinirim. Teşekkürler.

Sebebsiz açmaların sebebini ben sana söyliyeyim; öğrenciler prizleri bilinçsizce kullanıyorlar. Ben kendimden biliyorum zevk için yurtta sigortayı attırırdım...
:)

Saygılar..
 
Herkese iyi günler. Bulunduğum 2000 kişilik ve 1000 odalık yurtta tek trafo bulunmakta, ve bu yurdun kompanzasyon sistemin 4 senedir giderilemeyen bir arıza bulunmaktadır. Toplam 12 sistem odasında bulunan gbic adı verilen fiberoptik ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren aletlerin yanmasıyla başlayan problem, yine internet dağıtım sistemleri olan switchlerin ve ayrıca kullanılan adsl modemlerin yanmasına sebep olmaktadır.
3 ay önce yapılan ilk tespitler sonucuna açıklanan rapora göre yurttakı tek faz tüketiminden doğan nötr akımlarda (yurtta florasan, bilgisayar adaptörleri, ani su ısıtıcıları neredeyse her odada kullanılmata) problem görülmüş, ayrıca voltaj değrleri biraz fazla görüldüğü için düşürülmüştür. Ayrıca açıklanamayan şalter açmaları mevcuttur. Fakat ne yazıkki 3 ay süren ölçümlerden sonra filtre bobinleri takılmış ama sonuç alınamamış ve diğer ölçümler sonucunda (ben sonuca ulaşamıyorum, kurumdan istersem paylaşabilirler belki) sadece aşağıdaki sonuçlara ulaşılmış ve problem hala giderilememiştir.

Yapılan çalışmalarda harmonik ve elektriksel kirlenme diyebileceğimiz sorunlara yönelik olarak kompanzasyon sistemi iyileştirilmiştir.
Topraklama değerleri ölçümlerinde mükemmele yakın değerler elde edilmiştir.
Elektrik trafosu ve besleme hatlarında yapılan ölçümler sonucunda herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.
Odalara enerji sağlayan, katlarda mevcut elektrik panolarının tümünde hassas kaçak akım röleleri bulunmaktadır.
Kullanılan elektriksel değerler (volt, akım vb.) standartlar ölçüsündedir.
Elektrik ile ilgili yapılan çalışma ve ölçümler sonucu tüm elektriksel değerlerin standartlara uygun olmasına karşın mevcut arıza nedeniyle blokları besleyen şalter açmaları nedeniyle olumsuz etkilenme devam etmektedir.

-----
Elektrik ile hobi olarak ilgilenmem dışında ileri düzeyde bir bilgim yok fakat yetkili elektrik mühendisini tanıyorum ve ona alternatif oluşturması açısından fikirlerinizi bekliyorum, kendisine iletip aldığım cevabı burada paylaşacağım. Ayrıca şalter açma problemini de (kompanzasyon sistemi olmasına rağmen) biri açıklayabilirse sevinirim. Teşekkürler.
binanızda sanırım paratoner tesisi var........
sayaçtan önce ..... B sınıfı veya kombine [B+C snıfı ] sayaçtan sonra C sınıfı veya kombine [B+C] sınıfı kat dağıtım panolarında ise
C veya D sınıfı Parafudr kullanınız.....
aslında paratoner tesisi olan tesislerde ag parafudr uygulaması mutlaka yapılması gerekli... ayrıca yüksek şarj sayısı olan bölgelerde paratoner olsun olmasın parafudr uygulaması yapınız....
şöyleki ...bakımını yaptığım zirai sulama kooperatiflerinin sık sık yanan sayaçlar,zaman röleleri ,m.korumalar dan baş edemeyip tr baralarına parafudr uygulaması yaptık haftada 6-7 arıza sayısı ayda 1 e düştü.
daha yeni 1 hafta oldu işletmede yağışlı havada[paratoner tesisatı var ama ben parafudr takmamışım ne hikmetse] 3 adet allen bradley sürücü ve telefon santrali sizlere ömür [allahtan sürücülerde 1 yıl koşulsuz değişim var ama santral bize kaçtı]parafur korumasını yaptım şimdi
1-B sınıfı parafudr yıldırıma karşı koruma koruma [sayaçtan önce]
2-c sınıfı ,, aşırı gerilim sınırlayıcı dagıtım panoları için
3-d sınıfı parafudr ,, ,, ,, dağıtım kutuları kat panoları için
kombine sınıfı [B+C] OLANLAR 1 ve 2 nin yerine kullanılabilir...
kullanmanızda fayda var umarım yardımcı olmuşumdur.....
 
Son düzenleme:
binanızda sanırım paratoner tesisi var........
sayaçtan önce ..... B sınıfı veya kombine [B+C snıfı ] sayaçtan sonra C sınıfı veya kombine [B+C] sınıfı kat dağıtım panolarında ise
C veya D sınıfı parafudr kullanınız.....
aslında paratoner tesisi olan tesislerde ag parafudr uygulaması mutlaka yapılması gerekli... ayrıca yüksek şarj sayısı olan bölgelerde paratoner olsun olmasın parafudr uygulaması yapınız....
şöyleki ...bakımını yaptığım zirai sulama kooperatiflerinin sık sık yanan sayaçlar,zaman röleleri ,m.korumalar dan baş edemeyip tr baralarına parafudr uygulaması yaptık haftada 6-7 arıza sayısı ayda 1 e düştü.
daha yeni 1 hafta oldu işletmede yağışlı havada[paratoner tesisatı var ama ben parafudr takmamışım ne hikmetse] 3 adet allen bradley sürücü ve telefon santrali sizlere ömür [allahtan sürücülerde 1 yıl koşulsuz değişim var ama santral bize kaçtı]parafur korumasını yaptım şimdi
1-B sınıfı parafudr yıldırıma karşı koruma koruma [sayaçtan önce]
2-c sınıfı ,, aşırı gerilim sınırlayıcı dagıtım panoları için
3-d sınıfı parafudr ,, ,, ,, dağıtım kutuları kat panoları için
kombine sınıfı [B+C] OLANLAR 1 ve 2 nin yerine kullanılabilir...
kullanmanızda fayda var umarım yardımcı olmuşumdur.....

Arkadaşım topraklama hatası olan bir yerde parafudr ne işe yarar bir açıklar mısın? Bu kronik sorunu çözmediğin sürece parafudr ile neyi ne kadar tutabileceksin? parafudr'un yapısını bilmeden çözüm öneriyorsun. Parafudr demek varistör demektir. Varistör ise sadece bir amaç için kullanılır devrede. Trafonun primerini korumak... Nötr iletkeninde gerilim indükleniyorsa bunu parafudr ile nasıl önleyeceksin? Bu parafudrları yabancılar bize iyi yediriyor. Bu ıvır zıvırlara para vere vere zengin ettik adamları.Topraklama üzerine uzmanlaşmak varken ülkenin parasını kendi ülkelerinde bile bu ürünleri kullanmayanlara vermeyi iyi beceriyoruz.
 
Arkadaşım topraklama hatası olan bir yerde parafudr ne işe yarar bir açıklar mısın? Bu kronik sorunu çözmediğin sürece parafudr ile neyi ne kadar tutabileceksin? parafudr'un yapısını bilmeden çözüm öneriyorsun. Parafudr demek varistör demektir. Varistör ise sadece bir amaç için kullanılır devrede. Trafonun primerini korumak... Nötr iletkeninde gerilim indükleniyorsa bunu parafudr ile nasıl önleyeceksin? Bu parafudrları yabancılar bize iyi yediriyor. Bu ıvır zıvırlara para vere vere zengin ettik adamları.Topraklama üzerine uzmanlaşmak varken ülkenin parasını kendi ülkelerinde bile bu ürünleri kullanmayanlara vermeyi iyi beceriyoruz.
topraklama sorunu olduğunu nasıl anladınız açıklarsanız sevinirim...
7 nolu mesajda 7000 v pik gerilim ölçülmüş bilginize
başka bir mesajda ayrıca toraklama ölçümü yapıldığı sonucununda ....mükemmele yakın olduğu belirtilmiş bilginize
verileri iyi değerlendirmek gerektiğini ve buna uygun çözümlerden biri olabileceği ama illaada budur demediğimi sadece önerdiğimi
görmüş olmalısınız..
ayrıca AG sistemlerde kullanılan parafudurlardan bahsettiğimi ve nerelerde kullanılacağını yazımın son paragrafında yazdığımı göreceksiniz.umarım bunu gözden kaçırdığınızı varsayıyorum...
ayrıca trafoyu parafudr ile koruyoruz...neden tesisatı ve cihazları da korumayalım...
sizcede çelişkili değilmi.........
simensin alçak gerilim parafudr larını incelemenizi öneririm.........saygıyla
 
Son düzenleme:
7000V pik sadece 1 kez gelmiş. Oysa ki bu sorun 4 senedir devam ediyormuş. Burası bir yurt olduğundan bilhassa geceleri yüksek wattlı yüklerin ( bilhassa rezistanslı ısıtıcıların ) devreye girmesiyle trafo fazlarından herhangi biri kapasitesinin çok üzerinde yükleniyor. Bu durum yıldız noktasında kaymaya neden oluyor. Haliyle nötr-toprak gerilimi oluşuyor. Bu tip sorunlar hemen bulunacak türden değil. Trafonun altından Meger ile ölçümler yapılması gerek. Topraklama değerleri mükemmele yakın derken işletme topraklamasının 5 ohm olması bile sorun olabilir bu tip arızalarda. Sorun içeride değil; trafoya bakılması gerek. Bu arızada ag parafudr kullanılmasını tavsiye ederseniz; bataklığı kurutmak yerine sineklerle mücadele etmeye devam etmeyi önermiş olursunuz.

Parafudrun ne olduğunu gayet iyi biliyorum! Metal Oksit Varistör ( MOV ) olan parafudrların ne zaman delinecekleri belli olmadığından içeriye aşırı gerilimlerin girmesi kaçınılmazdır. Varistör üreticileri bile varistörün ne zaman delineceğini bilemezler. Bu yüzden parafudr delinip kısa devre olana kadar sistemler çökmüş olur. Düşük voltajlarda işe yaramazlar. Siemens ya da başka bir marka... Hepsi aynı tasarıma sahiptir. Burada ise durum farklı; bazen aşırı çekilen akım yıldız noktasında kaymaya neden oluyor.
 
aslında her sistemin arızası genellemeler hariç kendine özgüdür ve iyi analiz yapılırsa çözüm bulunur.burda bize verilen veriler ışığında çözüm ve önerilerimiz oluyor.bunu unutmamak lazım derim...
yıldız noktasının kaymasıyla ilgili karşılaştığımız bir durum.....
dükkanın karşısında 630 kva kabi içindeki tr sık sık çıkış sigortası atıyordu ekipleri arayınca gelip değiştirip gidiyorlardı.bazen 1 saatte 2 - 3sefer oluyordu.bu bir ay kadar devam etti sonunda müdüre şikayet edip çözülmesini istedik...
tr çok dengesiz yüklenmiş..[yer altı çalışması yapılmıştı] yanlış hatırlamıyorsam
r fazı 635 A
s fazı 895 A
t fazı 920 A
nötr 150 A
yapılan box lardan tekrar güç dağıtımı yapıldı ölçümleri yapılıp fazları dengelediler..
hemen yanında postane, bilimum işyerleri çarşının göbeği yanan arızalanan bişey olmadı neden acaba diyesim geliyor...
 
sayın deweee arızanın nedenini bilmeden ayrı besleme hattının çözüm olacağını düşünmüyorum. ana besleme kablosunu ana dağıtım panosuna bağlıycaksınız.bu sadece trafo çıkıştan ana besleme kablosunda veya trafo çıkışında bir problem varsa işe yarar ama arıza ana dağıtım panasundan sonra ise hiç bir işe yaramıyacaktır. topraklamaları ayırmanın bi anlamıda yok arızanızın topraklama ile bi ilgisi yok.arızaya nötr hattı üzerinde yoğunlaşmakta fayda var diye düşünüyorum.slm
 
Aboneye ait trafonun TN sistem; bahsettiğin TEDAŞ trafosunun ise mecburen TT sistem olmasından dolayı olabilir mi? Kendi trafosu olan abonenin sıfır noktasının topraklama direnci ( 0-5 ohm normal kabul edilse de ) ben 2 ohm'un üzerine çıkmasını istemem. TN sistemde hata akımları kısa devre akımı mertebesinde oluşabilir. Verdiğin örnekle buradaki farklılığı araştır derim. Konu polemiğe dönüşmesin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst